Usando este shecmatic para controlar algunos relés, funciona fione por un tiempo y luego los relés comienzan a funcionar mal. Soy un imbécil: el PCF es una salida basada en la corriente y no un simple "heres 5v o 0v" para que funcione el ULN.
Como resultado (de mí realmente no leo la hoja de datos con tanta atención) la base de los transistores en el ULN se sitúa a aproximadamente 2v cuando está "en": ¡ese es mi problema! - Así que aquí está la pregunta (s)
- ¿Hay algún truco que pueda hacer en este circuito (se coloca en un proto de PCB) que lo haga funcionar por ahora? ¿Algo simple como un pullup / o algo?
- Mantener el PCF para dar mis "señales" lo que recomendaría como un interruptor de lado bajo de salida (como supongo que las resistencias internas en las especificaciones de transistores / ULN de ULN son el problema) para manejar un simple automóvil 12v relés - tal vez un hexfet o algo así?
- ¿hay un dispositivo de reemplazo que se ajuste a la huella de PCF, que comparta la misma lógica, etc., pero que tenga una salida simple "heres 5v o 0v" para controlar el ULN correctamente?