¿Qué es una "entrada de contacto seco"?

6

Soy un chico de software para PC, un novato en electrónica. Recientemente, tengo un proyecto en el que necesito buscar un DAQ que pueda proporcionar entradas de contacto seco a un controlador de salida digital de interfaz. El controlador genera señales de alarma. He subido el diagrama del sistema aquí -

Enlaceaunaimagenmásgrande: enlace

Como se muestra en el diagrama, las salidas digitales son relés de Forma A que "están cerrando contactos con un terminal común (C) y un terminal normalmente abierto (NO). Los terminales están aislados de la señal de masa". Por lo tanto, las salidas digitales normalmente están abiertas y supongo que se cerrarán solo cuando haya una alarma. No se indica en la hoja de datos si las salidas digitales son húmedas o secas.

Así es como me imagino que funcionará:

Si los relés de salida digital están abiertos, mis contactos secos no formarán un circuito. Si los relés de salida digital están cerca, mis contactos secos se convertirán en un circuito cerrado y la corriente fluirá porque las salidas digitales tienen una capacidad nominal de 250 VCA / 30 VCC, 2A ??

¿Pero se supone que los contactos secos no tienen voltaje o corriente? No puedo entender cómo funciona esta parte y apreciaré cualquier puntero. Gracias.

    
pregunta Joshua

2 respuestas

3

El contacto seco significa que no se suministra energía a los contactos (completamente pasivo y aislado). Para que el DAQ lo lea, debe tener un voltaje definido, ya sea un impulso hacia la fuente positiva (lógica 1) o hacia abajo las resistencias a la fuente negativa (lógica 0) o un IO adicional. Por lo general, los DAQ tienen una salida de voltaje de referencia, puede usar esa, o alternativamente, una línea de salida, establecida en un nivel lógico conocido. La tensión de alimentación es relativa a la fuente DAQ, ya sea a tierra o Vcc.  Siempre que el cable entre la alarma y la placa de E / S sea relativamente corto, no debería tener ningún problema.

    
respondido por el Lior Bilia
0

Usted escribió: "Si los relés de salida digital están cerca, mis contactos secos se convertirán en un circuito cerrado y la corriente fluirá porque las salidas digitales tienen una capacidad nominal de 250 VCA / 30 VCC, 2A ??"

La corriente no fluirá debido al flujo de corriente nominal de los contactos. La corriente fluirá porque los contactos cierran un circuito, cuánta corriente depende de los circuitos en el DAQ de E / S. Mi conjetura es muy poco actual, cuánto se indicará probablemente en la hoja de datos para el DAQ de E / S.

Cuando los contactos se cierran, el DAQ detecta esto y reacciona en consecuencia. Supongo que los contactos secos comunes (C) están todos conectados entre sí y conectados a una entrada común en el DAQ, a menos que los canales de entrada del DAQ estén aislados unos de otros, es decir, cada canal requiere ambas conexiones de contacto de los contactos secos.

    
respondido por el user2019047

Lea otras preguntas en las etiquetas

Comentarios Recientes

Entonces, ¿qué es exactamente una entrada de contacto seco? Como verá a continuación, esto se aplica a los cartuchos o cartuchos para pistolas y revólveres, así como para pistolas. Forma de PC o PC La carcasa o la bala se compone de ... Poliéster. Este es el tejido más ligero y las telas más procesadas. El poliéster corrugado tiene muchas propiedades que favorecen un control adecuado. Aluminio. Son de aleación para las cáscaras y los pesos de conexión cruzada, en lugar de pasar por una fábrica de papel... Lees verder