tensión de salida del rectificador trifásico de 200 Vca

0

Estaba estudiando sobre fuentes de alimentación trifásicas. Después de realizar varias búsquedas, encontré esta fórmula de voltaje de salida del puente trifásico rectificador:

Vdc = (3 x sqrt (2) / pi) x Vrms

Vdc = 1.35 x Vrms

Entonces, en la figura que se muestra a continuación, debería tomar 200 Vac como voltaje de fase o voltaje de línea. Es RMS o pico de voltaje. ¿Qué debo poner en la ecuación.

    
pregunta Z. Miller

1 respuesta

1

Se supone que los voltajes de CA que se expresan simplemente como "nnn VAC" son voltajes RMS a menos que se especifique lo contrario. Los voltajes trifásicos que se indican de esa manera se supone que son voltajes línea a línea, a menos que se especifique lo contrario. El circuito que se muestra no muestra una conexión neutral, por lo que también indica que el voltaje de línea a línea es el voltaje de interés. La fuente podría ser delta o en estrella sin conexión neutral al circuito. De cualquier manera, el voltaje de línea a línea es lo que utiliza el circuito.

    
respondido por el Charles Cowie

Lea otras preguntas en las etiquetas