Leí que la clasificación de julios es más parecida a la vida útil de un protector contra sobrecargas, algunos ni siquiera los enumeran, por ejemplo, la marca alemana Brennenstuhl solo enumera sus protectores de sobretensión con fugas a través del amperaje.

Así que no estoy seguro de cómo elegir y elegir uno, qué es bueno y qué no, no hay muchos hilos que hablen sobre ellos para los europeos y los revisen. Aquí hay algunas estadísticas que proporciona un modelo APC (PMF83VT-GR):

Peroluegoestáestemodelo(PL8VT3-DE),unomáscaro(entérminosdeMSRP)yparecequeespeor,noestoysegurodeporqué:

Lomásútilquehemosencontradoes este enlace . A lo largo de esto, escucho que la respuesta de protección contra sobretensiones ts_nm es importante, y que el TVSS y el voltaje de paso también son importantes, pero no puedo encontrar esa información en los modelos brennensthul, así que ¿cómo lo calculo o no es posible? ?

Veo que muy pocos modelos de APC tienen esta clasificación UL1449 y en amazon.de brennenstuhl tiene buenas calificaciones, pero no puedo encontrar números de estadísticas reales para sus productos, ¿alguien tiene experiencia con ellos? Quiero saber si realmente funcionan. bueno, por ejemplo, ¿cómo este modelo se comporta en comparación con el APC, no veo la forma de calcularlo porque no hay información, o me equivoco?

    
pregunta appwizcpl

2 respuestas

1

Honestamente, tu búsqueda es una pérdida de tiempo. La protección contra sobrecargas es algo que se debe hacer dentro del filtro de red del dispositivo real, y tiene que coincidir con la potencia nominal del dispositivo. Estas clasificaciones de sobretensiones que tiene para el UPS de APC son información inútil sobre las propiedades de su filtro de red.

Es como decirle a alguien que su automóvil tiene un motor de 5.7 l.

Para las tiras de alimentación, estas clasificaciones son especialmente inútiles porque no tienen suficiente espacio para colocar bobinas de filtro decentes en ellas. Una bobina protegería todos los dispositivos detrás de ella contra sobretensiones porque está en serie con los cables activos y neutros. La "protección contra sobretensiones" que ofrecen estas tiras de potencia, por el contrario, es simplemente un varistor junto con algunos filtros de X e Y-caps. Quitan la bobina del filtro porque una de 10 A con suficiente inductividad para ayudar no encaja en la regleta de alimentación. Sí, ese arreglo se come algunas pequeñas oleadas. Pero no para los dispositivos que están detrás (es paralelo a la red eléctrica, por lo que no hay ningún dispositivo) sino para todos los dispositivos en su casa.

Es como decirle a alguien que su otro automóvil tiene incluso un motor de 6.1 l, porque ha tirado uno desechado en el maletero.

Entonces, aunque estas calificaciones son técnicamente correctas, no tienen ningún uso práctico.

Compra dispositivos con fuentes de alimentación decentes. Los suministros baratos cuestan tan poco como 1 € en toda la venta, para que sepas que son basura. Una regla de oro: la fuente de alimentación debería costar tanto como la electrónica detrás de ella.

    
respondido por el Janka
0

La indicación más importante y relevante es kAmps. Más kA es mejor. Pero no es suficiente información. El "48 kA" se refiere a los tubos de descarga de gas y reaccionan lentamente. Los diodos y varistores de TVS que protegen las líneas de datos hacen, en el mejor de los casos, 40A. Hay otros componentes a los que vale la pena prestar atención. Pero no hablan de eso. Es una lástima. Entonces considera los extras. Este dispositivo tiene un indicador Groung OK. Esto es muy bueno ya que si no está conectado a tierra, es inútil. Así que lo sabes de inmediato. También es bueno el disyuntor.

    
respondido por el Fredled