Cómo conectar un sensor de alta corriente a la línea eléctrica

0

¿Cuál es la mejor manera de conectar LEM LAH 100-P a las líneas eléctricas? El cable de alimentación tendrá de 50 a 60 amperios. Estoy trabajando con cable AWG de calibre 4. ¿Para qué están diseñados los conectores? Qué tipo de PCB u otro medio podría ser mejor. Ahora estamos creando prototipos, ¿cómo conectar mejor los cables? ¿Es la única solución mucha soldadura?

    
pregunta rur2641

1 respuesta

1

En primer lugar, alargue la PCB para que las partes de bajo voltaje estén alejadas del lado de alto voltaje. PCB de doble cara con 2/2 oz de vertido de cobre, 90 milésimas de pulgada, con soldadura de estaño / plomo gruesa en cada lado de las 3 clavijas gruesas en un orificio de 1/4 "/ 7 mm.

Puede usar un terminal engarzado en el anillo, pero con 4 awg THHN puede atornillar en una lengüeta de tornillo de fijación para el cable de 4 awg. Utilice un perno 1 / 4-20 SS o un equivalente métrico.

4 awg es tan stif que es mejor dejar que este conjunto 'flote' donde el cable lo quiere, y tener un cable multihilo de calibre pequeño (22-26awg) que venga de este conjunto cerrado a su destino. El dispositivo emite 50 mA con una entrada RMS de 100 amp, por lo tanto, la escala 1: 2000.

La ranura corta la PCB .031 "por 1.0" entre los lados de alto y bajo voltaje para evitar que se forme una página debido a la humedad y / o al polvo.

Use un resistor de carga de 200 ohmios al 1% o .1% para escalarlo como un voltaje de modo que 100 amperios de CA equivalga a una salida de 10 VCA (+/- 16 VCC), o 20 ohmios para igualar una salida de 1 VCA, o + / - 1.6 VDC si la entrada de CC.

    
respondido por el Sparky256