Blindaje EMI para VFD y DC PSU para controlador CNC

0

El plan era montar una fuente de alimentación VFD (Spindle) y (x3) 48V en MDF y cerca de ella quiero montar 4 TB6600 para controlar el movimiento de una máquina CNC. Me gustaría hacerlo con algunos ventiladores pequeños para enfriamiento.

Usaré prensaestopas en el lado de CA, pero quiero usar conectores de aviación para las penetraciones en el Paso a paso de CC y el lado de la señal, los pasos serán cableados con blindado 18/4, mientras que los interruptores de límite pasarán un filtro de paso bajo en el panel de control también puede estar protegido.

¿Cómo proteger el lado de CC del veneno de CA en la misma caja del controlador?

    
pregunta MFX Workshop

1 respuesta

1

Me preocuparía más el ruido del cableado del motor VFD. Eso debe estar protegido y mantenerse alejado de cualquier otro cableado. Revise para ver lo que dice la literatura del fabricante de VFD sobre la compatibilidad electromagnética.

También me preocuparía el enfriamiento adecuado de todo lo que contiene el gabinete.

Sospecho que el nivel de potencia del VFD es un poco más alto que los otros componentes. Recomendaría no colocarlo en la misma caja con otro equipo sin más experiencia. No creo que nadie le diga que es fácil y sin riesgos si su única guía es un consejo proporcionado a través de Internet basado en una descripción vaga o tal vez incluso una descripción detallada del equipo y el arreglo planeado.

    
respondido por el Charles Cowie

Lea otras preguntas en las etiquetas