dirija la alimentación de CA al pin MCU para la detección de cruce por cero

0

para detectar el cruce por cero de la red de alimentación de CA, ¿puedo conectar un pin EFM8 configurado como entrada directamente a 220 VCA a través de una resistencia?

    
pregunta moyoumos

1 respuesta

1

Suponiendo que los pines de entrada EFM8 tienen diodos de sujeción, sí, usando dos resistencias de 1Mohm. Una resistencia conecta la entrada a la línea de CA, y la otra conecta la tierra a la CA Neutral. Tenga en cuenta que no hay aislamiento y que se debe considerar que todo el circuito de la MCU está a la tensión de la red.

Consulte AVR182 para obtener más detalles y consideraciones.

    
respondido por el Ignacio Vazquez-Abrams

Lea otras preguntas en las etiquetas