para detectar el cruce por cero de la red de alimentación de CA, ¿puedo conectar un pin EFM8 configurado como entrada directamente a 220 VCA a través de una resistencia?
para detectar el cruce por cero de la red de alimentación de CA, ¿puedo conectar un pin EFM8 configurado como entrada directamente a 220 VCA a través de una resistencia?
Suponiendo que los pines de entrada EFM8 tienen diodos de sujeción, sí, usando dos resistencias de 1Mohm. Una resistencia conecta la entrada a la línea de CA, y la otra conecta la tierra a la CA Neutral. Tenga en cuenta que no hay aislamiento y que se debe considerar que todo el circuito de la MCU está a la tensión de la red.
Consulte AVR182 para obtener más detalles y consideraciones.
Lea otras preguntas en las etiquetas zero-crossing 8051