El suministro al que se vincula (TMPM 04215) está diseñado para el montaje en PCB con soldadura de orificio pasante.
Entonces, ninguno de sus conectores es apropiado, y usted diseñaría una PCB de distribución de energía. Eso podría o no ser mucho más barato que cablearlos individualmente; Yo diría que cada cable que no conectes manualmente es potencialmente dos contactos menos para ser poco confiable.
Además, se requiere explícitamente en la hoja de datos que agregue un fusible en la entrada de cada SMPS. ¡No puede simplemente conectarlos a un bloque de terminales grande sin fusionar!
Entonces: ¿Por qué 10s de estos en paralelo, sin interruptores individuales? Esa es una solución muy costosa para obtener un par de amperios de + - 15V de suministro (su suministro se especifica solo para una salida de 4W), en lugar de tener menos, pero suministros más fuertes (que puede comprar de la misma serie). Si le preocupa la interferencia, asegúrese de agregar suficiente búfer de salida.
En general: no recomendaría el tipo de conector que está buscando en su aplicación. Si necesita suministros de instalación, obtenga algunos para el montaje en rieles DIN. Estos se encuentran comúnmente en cajas de instalación, apilan de lado a lado muy bien, y el cableado es inherentemente relativamente ordenado.
Si necesita esto en un dispositivo que no sea de instalación, vaya al montaje de la PCB. Con el 77% de eficiencia del mejor caso especificado, cada uno de sus suministros de 4 W produciría 1 W de calor bajo carga. Esto significa que el diseño térmico es fácil y que puede empacarlos relativamente cerca uno del otro en una PCB. en ese caso, las distancias de aislamiento y el espacio libre para evitar corrientes de arrastre son el factor de diseño dominante, pero dado que estos definitivamente vienen en una huella que permite una gran distancia entre la fase, el neutro y la salida, eso no es una preocupación relevante, tampoco. >