Estoy usando el temporizador de vigilancia que tiene una ventana ajustable PERO SU retardo de RESTABLECIMIENTO es fijo. Este pin de reinicio se activa durante el funcionamiento normal y durante la condición de falla da un pulso bajo de 200 ms. Entonces, ¿cómo puedo conducir la fuente de alimentación utilizando este pulso de restablecimiento?

    
pregunta ARYA1992

1 respuesta

1

Como ya ha supuesto, puede usar un multivibrador monoestable para extender su pulso, por ejemplo, con un temporizador 555. Si ingresas "555 timer monostable" esta es la primera imagen que aparece:

( fuente de imagen )

Simplemente conecte la salida del temporizador de vigilancia en lugar de R2 y el interruptor y conecte un transistor (con resistencia de base) para impulsar el relé en el pin de SALIDA.
Seleccione R1 y C1 para que t sea 10 segundos de acuerdo con la fórmula en la imagen.

    