Extraño comportamiento de las luminarias controladas por DALI

0

Me enfrenté a un extraño comportamiento de un circuito de luminarias LED controladas por DALI. Tengo 48 luimianires LED con un MeanWell ELG150-C700-DA los controladores están conectados de acuerdo con el siguiente esquema: Puse en marcha el sistema y funciona bien, pero a veces no puedo apagar algunas luminarias mediante los comandos DALI. Cuando envío un comando DAPC 0 u OFF, esta luminaria se apaga, pero en un segundo vuelve al 100% de su salida. Además, este problema está flotando, porque en días diferentes, diferentes luminarias comienzan a funcionar de esa manera. Además, a veces TODAS las luminarias se encienden espontáneamente.

Dudo que el problema esté en los controladores de LED porque cuando probé otros controladores del mismo grupo, todo estaba bien. Creo que algo está mal con la calidad de la instalación del bus DALI, pero no sé por dónde empezar a solucionar el problema.

Soy un principiante en un tema de DALI, ¿podría aconsejarme qué parámetros debería verificar para encontrar la raíz del problema?

Aquí hay una señal DALI al principio del bus DALI cerca del enrutador 905

Por cierto, ¿por qué la amplitud de la señal para 2 paquetes DALI es diferente?

    
pregunta Ilya

2 respuestas

1

DALI requiere menos de 2V de diferencia máxima entre los puntos más altos y más bajos de la línea. Para lograrlo, debe utilizar un calibre de cable suficiente y una fuente de alimentación con un límite de corriente suficiente. Las luminarias se encenderán "espontáneamente" si ven una condición de falla del sistema, que es menor que el voltaje DALI mínimo durante más de 500 ms. Para hasta 150 m, debe usar un CSA cuadrado de 0.75 mm.

Es posible que esté sobrecargando la PSU en el enrutador 905. Aunque tiene un límite de corriente de 250 mA, que es el máximo permitido por DALI, tiene 48 luminarias más 3 paneles de control. Las luminarias (suponiendo un controlador DALI por luminaria) están restringidas a 2 mA cada una por el estándar, pero los paneles de control no tienen la misma restricción; se les permite tener hasta 250 mA cada uno (aunque no es una buena idea ir tan alto). Por lo tanto, mida con un medidor de corriente en serie al final del enrutador lo que está dibujando durante los tiempos de no transmisión, y mire la señal DALI con un alcance para ver si los niveles altos están cayendo por debajo de 9.5V.     

respondido por el Martin
0

¿Cómo estás en la depuración de cualquier puerto serie de comunicación? para BER (tasa de error de bits) pruebas de integridad?

Datos "0" = -4.5 a + 4.5V (0V nom) nuevo +/- 6.5V Datos "1" = 10.5V a 22.5V (16V nom) nuevos 9.5 a 22.5V

Esto es para permitir "un montón" de timbre cuando se envía de 0 a 16V. Pero las ráfagas de RF de alta potencia en cables largos también pueden inducir errores.

Esto permite comunicaciones confiables en presencia de ruido eléctrico significativo. Pero los picos de ruido pueden crear falsos disparadores y posibles datos de comando.

La detección del problema puede ser difícil si no tiene herramientas o habilidades de EMI.

¿Radiado?

Si se sospecha que hay energía transitoria o transitoria, pruebe una radio AM entre canales en una banda silenciosa. Luego espera el evento.

Realizado?

Coloque la radio AM cerca de la línea de CA con una lámpara para indicar el nivel de energía.

La entrada de ruido (entrada) depende de la ubicación cercana a la interferencia y la longitud del cable. Por lo tanto, el aislamiento de una zona ofensiva depende de los métodos de aislamiento.

Herramientas de depuración

Si tiene acceso a las herramientas de prueba DALI, es más fácil probar la tasa de error (BER) de 9600 baudios en un modo continuo en retroalimentación de dúplex medio.

no es un testimonio, solo un ejemplo

Mi corazonada

Interferencia de RF de las ráfagas del transmisor.

Corrección de potencial, eligiendo la tapa de RF del tamaño correcto que no reduce la velocidad de desplazamiento de los datos. Tal vez 100 pF a 1 nF a través de la conexión de nodo.

Sin embargo, el par blindado es de aproximadamente 100pF / m, por lo que un cable de 150m es 15nF con un controlador de baja impedancia (¿50 ohm?) Mi invitado es que > 100nF puede causar una limitación de la velocidad de giro o 6x 150 m, pero el ruido puede afectar este rango.

Cada Rx puede cargar 2 mA que a 22 V es equivalente a 11 kOhm. La señal es bifase-M (Manchester)

    
respondido por el Tony EE rocketscientist