12 voltios 8000 vatios batería de protección de descarga

0

Construimos una casa en un país donde la electricidad es un recurso raro. Para tener energía disponible todo el día, compramos un montón de paneles solares y varias baterías de 12 voltios. Luego usamos un inversor de 8000 vatios para alimentar la casa.

Nos preocupa la duración de la batería, por lo que pensamos en agregar un apagado automático para desconectar la carga cuando la batería se descarga a un nivel crítico.

Al principio quisimos agregar un contactor o un relé con un medidor de voltaje para activar el relé y desconectar la carga. El problema es que encontrar un relé que pueda manejar una carga de 8000 vatios en un circuito de 12 voltios es bastante difícil.

La otra solución es utilizar el interruptor incorporado en el inversor para cortar la carga. El inversor viene con un módulo que se enchufa para apagar y encender el inversor de forma remota. Sería bastante fácil conectarlo a un pequeño relé.

He estado buscando una solución en línea, pero la mayoría de los módulos que encontré solo manejan una carga máxima de 100 amperios, ya que el inversor tiene capacidad para 8000 vatios.

No queremos gastar más de 300 $ y el módulo no puede ser demasiado pesado ya que estamos limitados con el transporte.

Me dirijo a la comunidad para encontrar una solución.

Editar: Creo que la solución más segura y fácil es usar un voltímetro que active el interruptor de bajo voltaje del inversor, utilizando un relé de algún tipo, cuando el voltaje de las baterías es demasiado bajo. Como la carga excede los 100 amperios, la carga no debe pasar por el voltímetro. Tal vez utilizando una derivación, si es necesario.

¿Alguien sabe un módulo que puede hacer eso?

    
pregunta DustyMan

1 respuesta

1

8000W / 12V = ~ 666A, lo que no será trivial para cambiar. La mayoría de los dispositivos de potencia están diseñados para funcionar a voltajes más altos, con una corriente más baja para evitar esta situación exacta.

Dicho esto, la mayoría de los relés de tamaño industrial se denominan contactores. Si puedes

  1. 100% de garantía de que el contactor nunca se cambiará mientras está bajo carga, y
  2. asumiendo que no está intentando cumplir con los códigos de construcción,

puede usar un contactor trifásico con todas las fases conectadas en paralelo para cambiar la línea DC Positive.

El mejor enfoque general en mi opinión sería utilizar un inversor con un corte de bajo voltaje.

    
respondido por el TuxRobotics

Lea otras preguntas en las etiquetas