He hecho el siguiente circuito (copiado de una imagen muy similar en internet):
AunladodeAC/DCcolocounfusiblenormal.
ElMOVesunvaristor14D391K14K391390Vdiámetro14mmAC250VDC320V(similaraeste
Sin embargo, tan pronto como puse 220 AC en el circuito, el fusible explotó. Yo esperaría que explotara cuando recibiera un pico de potencia de más de 390 V (AC).
No sé si el varistor aún funciona, pero lo eliminé y el circuito funciona como debería ser.
¿Qué hice mal?
Actualizar
Veo que la clasificación de voltaje es de 390 VCC y la clasificación de sujeción es de 650 V
- ¿Esto significa que este varistor no está destinado a ser de CA?
- ¿Cómo puede ser mayor la clasificación de sujeción que la clasificación de voltaje?