¿Puede la corriente fluir a tierra en el sistema de puesta a tierra TN-S?

0

La ilustración anterior de un sistema de puesta a tierra TN-S muestra una conexión compartida a tierra entre neutro y tierra protectora.

Suponiendo que se produjo un cortocircuito, en el breve segundo antes de que lo detectara un interruptor, pensaría que la corriente volvería a su fuente y no a la tierra, ya que la corriente debe fluir en un bucle (y la corriente no puede fluye en ambas direcciones simultáneamente).

En realidad, ¿hay varias conexiones independientes a tierra en el generador / transformador, que proporcionaría el bucle necesario?

Si no es así, ¿cuál es el propósito de la conexión física a tierra en tal configuración?

    
pregunta 19172281

3 respuestas

1

Todo depende de donde ocurra el corto.

Si una de las tres fases (A, B o C) se acorta al bastidor del equipo, el circuito se realizará a través del conductor PE. Ninguna corriente fluye a la tierra allí.

Sin embargo, también es posible que una fase se acorte a algo que está conectado a tierra, pero que no está conectado a ningún conductor PE. Esa cosa podría ser una tubería de agua, o incluso una persona. En ese caso, el terreno mismo forma parte del camino de retorno a la tierra del transformador.

    
respondido por el Simon B
0

Los sistemas trifásicos no necesitan estar conectados a tierra en algunos casos, en el caso de cargas monofásicas, un terreno puede tener una ventaja.

  

Primero, la tensión del sistema con respecto a tierra es fijada por la   Voltaje de bobinado de fase a neutro. Debido a que las partes del sistema de energía,   tales como marcos de equipos, están conectados a tierra, y el resto de los   El medio ambiente está esencialmente en el potencial de tierra también, esto tiene gran   Implicaciones para el sistema. Significa que la línea a tierra   El nivel de aislamiento del equipo solo necesita ser tan grande como el   Tensión de fase a neutro, que es el 57,7% de la fase a fase.   voltaje.

     

También significa que el sistema es menos susceptible a la fase a tierra   transitorios de voltaje En segundo lugar, el sistema es adecuado para el suministro.   cargas de línea a neutro. El funcionamiento de una carga monofásica conectada.   entre una fase y neutro será el mismo en cualquier fase desde la   Las magnitudes de tensión de fase son iguales. Este arreglo del sistema es muy   comunes, tanto en el nivel de utilización como 480 Y / 277 V y 208 Y / 120 V,   y también en la mayoría de los sistemas de distribución de servicios públicos.

Fuente: enlace

    
respondido por el laptop2d
0

El transformador elevador más cercano al generador en su mayoría tiene una conexión en estrella en el secundario, principalmente con un punto neutro conectado a tierra. Entonces esa es la conexión a la fuente, a través de tierra (en cortocircuito). En la operación normal, el sistema trifásico no necesita tener N y PE a menos que necesite voltaje de fase.

    