La casa de mis padres y mi casa tienen diferentes servicios eléctricos, pero ambas son cooperativas eléctricas rurales. Ambos tenemos un servicio de fase simple dividida de 120/240 V (60 Hz) (esto se encuentra en el estado de Tennessee de los Estados Unidos). Mi servicio es de tamaño 600A. El servicio de mi padre actualmente tiene un tamaño de 200 A, pero se está actualizando a 400 A. porque su propiedad ha superado el de 200 A.
Entiendo que el tamaño del transformador debe ser bastante simple. Voltios veces amps es igual a volt amperios. Tamaño de su transformador para los voltios-amperios. También comprendo que las empresas de servicios públicos tienden a subvalorar las cosas y las ejecutan "en caliente", pero esto simplemente parece extremo.
(Pregunta relacionada: Nunca tuve claro si los "voltios" en esta ecuación deberían ser 120 o 240. ¿La clasificación del transformador se basa en la combinación del voltaje de fase o el voltaje de fase dividida?)
Mi transformador tiene estampado "37.5 kVA" en el costado. 600A x 120V = 72 kVA. Mi transformador es del 52% del tamaño que debería tener. No es terrible, pero aún parece muy pequeño.
El transformador de mi papá (antes de esta mañana) tenía 1,5 kVA estampados en un lado. Lo "actualizaron" para prepararse para su actualización del servicio 400A. Ahora dice 2.5 kVA. 200A x 120V = 24 kVA. 400A x 120V = 48 kVA. Su antiguo transformador tenía un 6% del tamaño que debería tener. Ahora su nuevo transformador tiene un 5% del tamaño que debería tener. Eso es aún peor, por una enorme cantidad. Eso es solo ... una locura pequeña.
Este documento técnico respalda mis cálculos. ¿Que me estoy perdiendo aqui? Esto no puede ser correcto.