¿Qué dispositivo supresor se utilizará para el contactor de CA de 2 polos 240v de voltaje de la bobina en la bobina, así como en el lado de contacto?

0

Necesito un contactor de CA para un motor de 1 hp. Para la seguridad del contactor, estoy dispuesto a utilizar el dispositivo de supresión en la bobina y en el lado de contacto. ¡Por favor, sugiéreme qué dispositivo supresor se utilizará!

He leído todas las preguntas y respuestas sobre el supresor para el contactor de su foro, fue comprensible.

¿Cuál tendría una buena naturaleza de supresor para ambos lados (contacto y bobina) como diodos, amortiguador RC o supresor de bobina de varistor? Si la respuesta es Sí (diodos, amortiguador RC o supresor de bobina de varistor), explique por qué.

Los detalles de mi contactor de CA deseados se dan a continuación: Voltaje de la bobina: 240v Poste: 2 Tipo de contacto: DPST

¿Alguna sugerencia sería muy apreciada? Sírvase aclarar y explicar la pregunta anterior, comparta su sugerencia.

    

1 respuesta

1

Hay contras y ventajas para cada tipo de supresor. Como se usa la CA, se excluyen el diodo y el diodo zener +. Puedes elegir entre RC snubber y MOV. Por lo general, los supresores MOV están incrustados en un contactor, solo necesita pedir el correcto. El amortiguador RC es más voluminoso y se debe montar como complemento.

Puede encontrar detalles en: Contactor Simatic

Al utilizar el amortiguador RC en los contactos, se producirá un canal de corriente de fuga. Un dispositivo conectado al contactor siempre tendrá algo de voltaje, y el comprobador eléctrico le mostrará una presencia de voltaje incluso cuando el contactor está desconectado. Por lo general, no encontrará ninguna aplicación real con supresor montado en el lado de conmutación, se hace solo para altas cargas inductivas.

    
respondido por el Marko Buršič