Monitoreo de energía en líneas Twin 110v

0

Estoy deseando supervisar la alimentación de mi hogar desde la entrada de línea de la fase 3 única que recibo.

Tengo 2 pinzas CT para colocar sobre cada una de las patas "calientes" para medir la corriente, y luego iba a medir la tensión utilizando un adaptador de CA-CA (para reducir la tensión y aislarla de la red eléctrica) para determinar correctamente el poder.

Mi pregunta es: ¿no debería estar usando dos adaptadores AC-AC, uno para cada lado de la caja de fusibles? Aunque supongo que si están fuera 180 grados entre sí, entonces puedo determinar el voltaje a través de un adaptador de CA-CA y usar el hecho de 180 grados para calcular qué hay en el otro extremo. ¿Hay algún problema con este enfoque?

    
pregunta Matt Blackler

1 respuesta

2

Para medir la potencia monofásica, simplemente medir el voltaje y la corriente no produce la potencia real con precisión. Cualquier problema con el factor de potencia distorsionará los resultados, a menudo de manera negativa.

En su lugar, considere una solución como esta de SiLabs con su Si8902, que usa digital Aislamiento lateral, no lado de línea. O aquí hay otro enfoque de Linear Tech utilizando su LM2940, donde el aislamiento está en el lado de la línea. Existen soluciones similares aisladas de Texas Instruments y muchas otras compañías.

Si debe medir en partes discretas,

  • La medición de la corriente tanto en los tramos en vivo como en los neutrales suele ser útil: una diferencia indicaría una fuga a tierra dentro de la red doméstica. Las abrazaderas inductivas son lo suficientemente seguras.
  • Mida el voltaje en vivo a neutro usando un voltímetro aislado o un IC de detección de voltaje de aislamiento
  • Mida la fase en los canales de detección de voltaje y corriente, para que pueda tener una cifra de potencia correcta de PFC, como la que le cobra la compañía de servicios públicos.

Un punto importante a tener en cuenta:
La mayoría de las empresas de servicios públicos no están de acuerdo con ningún equipo conectado en el lado de distribución de su punto de entrada / caja de fusibles domésticos. todos los dispositivos, incluido el control de energía, deben estar en su lado de la cerca . Además, conectar cualquier cosa más allá de la caja de fusibles puede violar la certificación UL o equivalente para su geografía, dejando su hogar expuesto a una cobertura de seguro disminuida.

    
respondido por el Anindo Ghosh