Perfil de tensión de descarga similar a una escalera en la batería AGM

6

por favor ayuda:

Tengo una cadena de 14 baterías AGM en serie, cuando se descargan a una corriente constante, el voltaje tiene una forma de escalera con respecto al tiempo.

¿Qué significa esto?

Las baterías son nuevas pero se almacenaron durante más de un año sin cargarlas. Fueron ciclados nuevamente y las escaleras se "suavizaron" un poco.

Las mismas escaleras también se ven cuando comienza la carga.

Cualquier recomendación para solucionar este problema (si es posible) es muy bienvenida.

Gracias por tu ayuda!

EDICIONES:

  • He notado que la capacidad se ha reducido de 17Ah a 12.5Ah, y la eficiencia es de alrededor del 85% (2.46kWh en carga y 2.11kWh en descarga).

  • Peter, los saltos de voltaje son más o menos tres pasos cada 5 V, esto es aprox. 1.67 V por salto.

  • El gráfico sugerido por Henry: y-axys es voltios, y el eje x es el tiempo, cada cuenta significa dos segundos.

    
pregunta berto

2 respuestas

4

Son las baterías que se descargan de manera desordenada, es decir, que no se están descargando en cantidades iguales por celda. Por cada unidad de tiempo, una celda a la vez se drena más que las otras hasta que ya no domina el flujo de corriente. La secuencia de drenaje luego pasa a la siguiente celda con la mayor carga hasta que se drena.

Lo que revela esto es que a medida que el voltaje total disminuye, el tiempo entre caídas de voltaje se hace más corto , ya que quedan pocas baterías con una buena carga.

De alguna manera, una batería a la vez se "castiga" para que se descargue hasta que sea igual a todas, excepto a la siguiente que se seleccionará porque aún tenía algo de jugo.

Según esto, la secuencia de descarga no está en ningún orden en particular, excepto por la carga de la batería y la calidad de sus celdas. Al final de la tabla, sacan un breve busto de corriente por turnos hasta que todos están muertos.

He visto cómo las celdas de monedas de litio se comportan de esta manera, y extrañamente largas cadenas de optoacopladores se utilizan como una fuente de corriente constante de 1.00 mA. 20 de los H11D1 clasificados a 300 voltios estaban en serie con la fuente de 1,500 voltios, pero incluso con resistencias de bypass de 1 M, una opto tiende a dominar el control. No compartieron cantidades iguales de Vdrop. Tampoco estas baterías cuando se descargaron.

Es casi un estado cuántico en cambio en una escala macro. Conté 14 pasos en la gráfica. 14 celdas de descarga en pasos. Una vez que una celda se ha descargado a un cierto nivel bajo, todos "acuerdan" descartar el voltaje total, lo que inicia otra ronda de descargas arbitrarias hasta que todas las celdas se encuentren en el siguiente nivel inferior. El medidor cae en voltaje y comienza la siguiente ronda. Continúa hasta que todas las baterías menos la resistencia interna alcancen cerca de cero voltios. Al final, a cada celda le quedará un voltaje fraccional durante algún tiempo, hasta que se escape a cero.

    
respondido por el Sparky256
2

Por los comentarios parece que este es tu problema. A 1.96 V / celda, la batería está completamente descargada. Una batería de ciclo profundo no significa cero voltios, simplemente se descarga completamente. Todavía tiene un voltaje. Va por debajo de eso, donde la carga inversa sucede a las células más débiles. Es posible que aún recupere parte de su capacidad de carga y descarga dentro de los límites de algunos ciclos. Vea la fuente aquí: enlace

Se puede ver en su gráfico, si 5 V / división indica que el primer paso es exactamente a 24 V, donde debería detenerse la descarga. Desde ese punto, una celda está ciertamente bajo el estado de carga cero y la tensión es rápidamente baja a cero y así sucesivamente. Al descargar a continuación, hizo que la carga desigual empeorara aún más. En mi defensa, también me engañó la expresión "batería de descarga profunda".

Editado debido a una mala interpretación de la gráfica apuntada por berto.

Dentro de cada batería, las celdas tienen un estado de carga más cercano y características similares. Las diferencias en el estado de carga entre las baterías están causando los 14 grandes pasos que conté. Dentro de los pasos grandes, las celdas de la siguiente batería más débil que se descargan de manera desigual son la fuente de los pasos más pequeños.

De la hoja de datos: el voltaje de descarga más bajo es 1.6 x 6 x 14 = 134V, el voltaje de carga superior 13.8 x 14 = 193.2V, el voltaje de carga superior (ecualización) = 15 x 14 = 210V que debe aplicar para el igualar los voltajes en todas las baterías si no tiene una forma de cargar cada batería hasta 15 V, lo que mejor se adapta.

    
respondido por el Dorian

Lea otras preguntas en las etiquetas