Determine la fase de la línea y el voltaje de línea a línea

0
  

Tres transformadores monofásicos están conectados como un banco de transformadores con una potencia nominal de 18MVA,       13.8kV (delta) / 120kV (Y) // un lado del banco de transformadores está conectado a un 120 kV       La línea de transmisión y el otro lado están conectados a una carga trifásica de 12MVA a un factor de potencia de retraso de 0.8, calcule lo siguiente

  1. Sigo confundiéndome con qué valor es 13.8kv (delta) / 120kv (Y), para (Y) a veces es V_phase y a veces es V_line-to-line. ¿Cómo decides esto? / p>

  2. Es la relación de giro N1 / N2 = VAB (delta) / Vphase (wye) ??

pregunta Kingkong

1 respuesta

2

"¿La clasificación del equipo está en voltios de línea neutral o voltios de línea de línea?"

Los voltajes nominales para equipos trifásicos siempre se especifican como voltaje de línea a línea, independientemente de si el equipo está diseñado para la conexión en delta o en estrella.

En su caso, el transformador es de 13.800 V LV de línea a línea y 120.000 V de línea a línea.

Ocasionalmente, tanto el voltaje de línea a línea como el de línea a neutro se especifican; como en un cable de tres hilos etiquetado "11 / 6.6kV", con un aislamiento de 11kV entre fases y 6.6kV de aislamiento entre cada fase y tierra.

¿Cuál es la relación de los giros en un transformador delta delta?

En un transformador Dy trifásico con una relación de voltaje 1: 1, el devanado delta tendrá \ $ \ sqrt {3} \ $ más giros que el devanado en estrella.

    
respondido por el Li-aung Yip