Problema con el voltaje del solenoide de bloqueo

0

Tengo un circuito que acciona una válvula selonoide de cierre (la válvula cambia de estado por cada pulso de 50 ms)

Debajo hay un esquema del circuito de fácil acceso. Básicamente, una batería LiPo de 3.7V se suministra para el regulador de 3.3V mcu y un convertidor elevador de 9V (LM2623).

Para cambiar la válvula, el mcu habilita el convertidor elevador y espera 10 ms para mantener estable 9V. Y luego configure los impulsos de impulsión al controlador de válvula.

Cuando conecto la placa al Launchpad MSP430 (depurador, vcc = 3.5V) y en estado de depuración; Si ejecuto el código, la válvula cambia perfectamente entre estados. En el tiempo de conmutación, el voltaje en la bobina solo disminuye a ~ 7V.

Cuando desconecto el depurador y corro solo con batería, el código intenta cambiar la válvula, pero no cambia. Y el voltaje en la bobina disminuye hasta ~ 5v o menos.

¿Cómo se puede compensar esta disminución de voltaje extra? Ya hay 100uF conectado al suministro del controlador de la válvula.

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

    
pregunta cheour

2 respuestas

2

Puede calcular el condensador requerido desde:

C = \ $ \ frac {I \ cdot T} {\ Delta V} \ $

Donde I es la corriente de la bobina, T es el tiempo de pulso y \ $ \ Delta V \ $ es la caída de voltaje permitida.

Por ejemplo, si la corriente es 1A, la caída permitida es 1V y el tiempo es 50ms, entonces se requiere un condensador de 50mF (50,000uF). Naturalmente, un condensador más grande tardará más de 10 ms en cargarse si la batería no puede suministrar suficiente corriente para mantener el suministro durante 50 ms.

    
respondido por el Spehro Pefhany
0

Me contesto:

Básicamente, como se describe, esperé 10ms para estabilizar la salida de 9V. Pero después del comentario de @Spehro Pefhany. Lo volví a inspeccionar con un osciloscopio y vi que no estaba llegando a 9V's.

Para estar seguro de que hice una demora de 750 ms e inspeccioné el alcance. Y vi que estaba tomando ~ 100 ms para alcanzar el voltaje de salida de refuerzo estable y la carga de los condensadores. Por lo tanto, comenzó a bloquear el relé.

Aquí hay una inspección de alcance (booster configurado a 11.8V):

    
respondido por el cheour