Si la máquina está cableada a una estrella, (L1, L2, L3 y N), debe suministrarlas todas.
Si la carga es igual entre las fases, podría parecer que todo está bien, pero
Si una carga es más grande, o si se funde un fusible, obtendrá voltajes y corrientes incorrectos.
Si la máquina está cableada para delta, no se necesita neutro.
Parece que su máquina requiere un neutro.
Ejecute un nuevo suministro que incluya neutro para la máquina, u obtenga un transformador delta a estrella
para esa maquina. (Si haces eso, tienes que poner a tierra el neutral).
El cable neutro transporta una corriente no balanceada y garantiza que la carga esté funcionando en el voltaje de línea a neutro (voltaje fijo). Sin un neutro, los voltajes se equilibrarán según las cargas. En pocas palabras, es una mala idea.