0

Las máquinas trifásicas tienen L1, L2, L3, N y PE (tierra de protección). Algún tiempo. El cable neutral no está conectado a la fuente de alimentación. ¿Cuál es el uso de alambre neutro para máquinas? En la instalación, el cable neutro está conectado. ¿Es una buena idea?

    
pregunta NSiri

1 respuesta

2

Si la máquina está cableada a una estrella, (L1, L2, L3 y N), debe suministrarlas todas. Si la carga es igual entre las fases, podría parecer que todo está bien, pero Si una carga es más grande, o si se funde un fusible, obtendrá voltajes y corrientes incorrectos.

Si la máquina está cableada para delta, no se necesita neutro. Parece que su máquina requiere un neutro. Ejecute un nuevo suministro que incluya neutro para la máquina, u obtenga un transformador delta a estrella para esa maquina. (Si haces eso, tienes que poner a tierra el neutral).

El cable neutro transporta una corriente no balanceada y garantiza que la carga esté funcionando en el voltaje de línea a neutro (voltaje fijo). Sin un neutro, los voltajes se equilibrarán según las cargas. En pocas palabras, es una mala idea.

    