Carga de batería Li-Po y UPS [cerrado]

0

Escenario:

El dispositivo principal es un banco de baterías Li-Po 18650 como fuente de alimentación principal. A veces, el dispositivo se enchufará a la alimentación de CA cuando sea necesario durante períodos de tiempo más prolongados de lo que las baterías pueden manejar. A veces, el dispositivo no se enchufará a la alimentación de CA y solo utilizará las baterías como fuente de alimentación. Si está conectado a la alimentación de CA y hay una pérdida de alimentación, el dispositivo debe cambiar a la batería para obtener alimentación (UPS). El dispositivo principal alimentará otros 2 dispositivos. Una será 5V @ aproximadamente 800 miliamperios. El segundo dispositivo será de 12 V a aproximadamente 1 amperio.

Preguntas:

  1. ¿Qué opciones de carga están disponibles para esta cantidad de baterías en esta configuración?

  2. ¿Hay alguna opción de carga que mantenga las baterías equilibradas en esta configuración?

  3. ¿Debo usar baterías con protección IC?

  4. Encontré esta placa que parece que podría funcionar, pero ¿hay algo similar que sea más barato o hay una mejor tabla para mi configuración? Open UPS

  5. ¿Mi diseño está bien? Si no es así, ¿qué debo cambiar?

¡Gracias!

    
pregunta user1618156

2 respuestas

1

Consulte la hoja de datos de especificaciones de carga de los fabricantes de baterías para obtener detalles sobre la química / tipo de batería que desea usar.

Dejar que las baterías se descarguen demasiado rápido o dejar que se descarguen a un voltaje bajo puede dañarlos permanentemente. Además, la tasa de carga debe estar dentro de las especificaciones del fabricante o dañará la química / vida.

Las baterías tienden a equilibrarse a sí mismas, sin embargo, de nuevo, la mayoría de los fabricantes no recomiendan el uso de varias baterías en paralelo.

El tablero se ve bien, y probablemente ahorrará mucho trabajo y terminará costando casi lo mismo que diy.

    
respondido por el user78631
1

1) Dado que está utilizando reguladores para alimentar su sistema de flujo descendente, podría salirse con la simple conexión de un cargador de batería compatible con Li-Po a su + ve & -ve autobuses, porque el cargador no va a aplicar más de 4,2 V por celda en serie (es decir, 8,4 voltios). Pero tenga en cuenta que al recargar, el cargador Li-Po tendrá que estar clasificado para la demanda de energía de la carga (a la velocidad que elija) Y la carga (suponiendo que desea que el dispositivo funcione mientras se está cargando).

2) Ciertamente. Muchas opciones. Realice los cálculos con la corriente de recarga máxima necesaria para recargar a su gigante en el período de tiempo que necesite. Google. Solo sepa que poner 9 celdas en paralelo no es trivial, asegúrese de que inicialmente las conecte en un estado completamente cargado, y de usar BPM en cada celda. Tener 2 baterías de este tipo en serie para obtener 8.4V (total, hasta 6.0V plana) sugiere que el 'balance de celdas' sería ideal, pero si puede encontrar un cargador dentro del presupuesto que haga balance en lo que sea el consumo de corriente de su sistema, no se puede deducir de tu pregunta.

3) * Siempre (* casi). Li-Po son inconstantes y amantes fatales. Cualquier cosa por encima de 4.25 V (verifique las hojas de datos para sus 18650s en particular), algo por debajo de ~ 3.0 V (verifique las hojas de datos), la corriente en exceso de su tasa máxima de descarga de xC declarada, acortará la vida útil de las celdas más allá de las expectativas razonables. Es por eso que los módulos de protección de celda / batería / PCB se agregan a Li-Pos 'suelto', para proteger a los aficionados de lo que la mayoría de ellos no entiende.

4) Es agradable, pero su función de "ruta de alimentación" probablemente no es necesaria en su aplicación, y si es demasiado costosa, busque alternativas más simples de recarga, que se remontan a Pregunta-2.

5) como alguien comentó anteriormente, también desea un 'bloqueo de bajo voltaje' (UVLO) entre la batería y el amp; reguladores de voltaje (o Vregs con voltaje de umbral UVLO configurable), para evitar que el sistema se corra y la batería se seque por debajo del nivel seguro de ~ 3.0V / celda.

Es difícil ser específico o más útil sin (a) saber mucho más sobre lo que se está activando & por cuánto tiempo, & (b) encontrar a alguien más dispuesto a diseñar esto correctamente para usted.

    
respondido por el Techydude