¿Qué alimenta el circuito de control ATS cuando falla la red?

0

En una iglesia, he visto un generador grande y un panel ATS (interruptor de transferencia automática) para que el generador se encienda cuando hay una falla en la red eléctrica. Si no hay energía en la red, ¿cómo funciona el circuito de control de ATS y envía una señal al generador para que arranque?

Sé que en las salas de distribución de energía (estaciones) que contienen paneles de engranajes de interruptor, hay baterías de CC (UPS). Para que los circuitos de control sigan funcionando, incluso si no hay alimentación en la red.

¿La iglesia tiene al menos una batería? ¿O hay otra técnica?

    
pregunta Michael George

2 respuestas

1

Tenía razón sobre los condensadores, en parte. Algunos modelos de ATS tienen un Posición central, en la que esperan hasta que cualquiera de los suministros esté estable. Para que esto funcione, el ATS es alimentado por un capacitor durante este tiempo. Para este modelo en particular, el capacitor tarda 10 minutos en cargarse. Según este largo tiempo, sospecho que es una especie de supercapacitor .

Y es posible hacer que la batería del ATS (o supercap) envíe la señal y potencia para arrancar el generador. Y el generador también tiene su propia batería incorporada en esa configuración particular (la carga necesaria para comenzar es considerable). Entonces sí, hay baterías o supercápsulas involucradas en la transición, pero pueden estar incorporadas en los dispositivos involucrados.

Una configuración más seria grave coloca a UPS después del ATS para que los consumidores no pierdan energía mientras que la transición ocurre.

Alguien incluso escribió un artículo en La importancia de que el generador arranque la batería .

Re: "¿Quiere decir que se puede suministrar ATS desde la batería incorporada del generador?" Algunos modelos ATS normalmente lo hacen, por ejemplo :

  

Las unidades M2G requieren una fuente de alimentación de CC que normalmente se toma de la batería de arranque del generador. Si la conexión a esta batería no es conveniente, se debe encontrar una alternativa; de lo contrario, se debe agregar el paquete de "suministro de CC integrado" al panel ATS.

En realidad, vale la pena leer todo el contenido de los tipos de ATS en ese folleto:

HaymásdetallessobrelosaspectosinternosdeunATSbarato/domésticoen

Para algunas unidades ATS [más caras], la opción estándar no requiere alimentación de CC externa. Este de ABB no detalla cómo alimenta su propio circuito, pero dice

  

La nueva familia ATS está diseñada para funcionar sin auxiliares   fuente de alimentación. La fuente de alimentación auxiliar solo se requiere cuando   Diálogo Modbus RS485 se utiliza o en redes con una frecuencia nominal de 16 2/3 Hz .

Probablemente tenga batería interna o supercap, pero su circuito de carga necesita al menos 50Hz para funcionar; ese ATS no está calificado para funcionar en cualquier cosa entre 16.7Hz y 50Hz de frecuencia de red.

    
respondido por el Fizz
1

La iglesia tiene al menos una batería, y un contactor con su bobina conectada a través de la red eléctrica para que los contactos normalmente abiertos conecten la red eléctrica a las cargas eléctricas aguas abajo de la iglesia. Cuando la red falla, los contactos normalmente cerrados del contactor conectan las cargas eléctricas descendentes de la iglesia al generador, que se inicia con la batería.

    
respondido por el EM Fields