¿Es posible ejecutar el servicio de 240V 30 amp sobre los cables de línea Romex de 12wg duplicados? [cerrado]

0

Tengo algunos Romex 12/2 existentes instalados en mi máquina. Si doblé los conductores utilizados para cada uno de los dos cables de línea necesarios, ¿eso llevaría 30 amperios a 240 voltios? Esto estará al aire libre a temperatura ambiente.

    
pregunta Jeshua Lacock

1 respuesta

2

Respuesta corta: Sí, los conductores duplicados de 12 AWG transportarán de manera segura 30 amperios.

Necesita identificar y documentar adecuadamente lo que está sucediendo para que otra persona que trabaje en su máquina, por qué hizo lo que hizo.

    
respondido por el Dwayne Reid