No esperaría que un fusible de 10A explotara a (digamos) 10.5 amperios, pero un 13% por encima de este a 11.3 amperios esperaría que un fusible acabara por explotar. Es exactamente lo mismo con los interruptores automáticos y ambos tienen un punto de sobrecarga del 13%, lo que significa que los fusibles / fusibles no deben dispararse si estuvieran en este nivel todo el día. Por otro lado, el nivel de sobrecarga del 45% debe dispararse después de 1 hora y al 155% de sobrecarga (2.55 veces la corriente nominal) debe dispararse después de un minuto.
Sin embargo, hay diferentes tecnologías de interruptores que acelerarán esto: -

Datostomadosde Aquí Tenga en cuenta que solo se muestra la parte térmica de la característica del interruptor. La parte magnética maneja las corrientes de sobrecarga mucho más grandes.