El cálculo de la corriente de no disparo convencional y la corriente de disparo convencional de MCB

0

IEC 60898-1 define la corriente de no disparo convencional y la corriente de disparo convencional de un interruptor de circuito es de 1.13 In y 1.45 In. Pero ¿por qué estos dos números? Bueno, la onda normal de la red eléctrica puede haber sido tomada en consideración. ¿Cómo calcularlos?

    
pregunta AsaMyth

1 respuesta

2

No esperaría que un fusible de 10A explotara a (digamos) 10.5 amperios, pero un 13% por encima de este a 11.3 amperios esperaría que un fusible acabara por explotar. Es exactamente lo mismo con los interruptores automáticos y ambos tienen un punto de sobrecarga del 13%, lo que significa que los fusibles / fusibles no deben dispararse si estuvieran en este nivel todo el día. Por otro lado, el nivel de sobrecarga del 45% debe dispararse después de 1 hora y al 155% de sobrecarga (2.55 veces la corriente nominal) debe dispararse después de un minuto.

Sin embargo, hay diferentes tecnologías de interruptores que acelerarán esto: -

Datostomadosde Aquí Tenga en cuenta que solo se muestra la parte térmica de la característica del interruptor. La parte magnética maneja las corrientes de sobrecarga mucho más grandes.

    
respondido por el Andy aka