Consejo re. Lecturas de señal de 4-20 mA

0

Le pido disculpas si esta es una pregunta de muy bajo nivel, pero no tengo experiencia en este campo y no sé por dónde empezar. Estoy buscando tomar prestado un medidor de presión preciso de GE:

enlace

Parece que toma una señal de 4-20 mA, y me preguntaba si podría usar una de estas unidades, que ya tengo, para registrar los datos:

enlace

¿Cómo funciona la señal de 4-20 mA cuando se transmiten datos de presión o temperatura? ¿Hay alguna manera de "traducir" una lectura de temperatura a una lectura de presión en una computadora? ¿O necesita un registrador de señal de presión / pantalla digital dedicado para traducir con precisión la señal?

Además, ¿qué tan estandarizadas están las señales de 4-20 mA? ¿Puedo usar un indicador de una marca y obtener una pantalla digital de otra y esperar resultados correctos?

Gracias

    
pregunta tom

1 respuesta

2

Todo lo que hará el sensor de presión es enviarte una señal de 4mA a 20mA, en la que 4mA representa (generalmente) el límite inferior de su rango de detección y 20mA representa el límite superior. No creo que su unidad Hobo pueda registrar la salida del sensor, ya que no parece tener una entrada para un sensor externo. Simplemente registra la temperatura y la humedad con sensores incorporados. Pero hay una gran cantidad de registradores de datos disponibles que podrían simplemente conectarse al sensor. Me gusta este . Sospecho que este solo registraría la lectura actual; puede que haya otros que le permitan definir cómo el rango de 4-20 mA se asigna a las unidades que realmente esté midiendo.

    
respondido por el Willis Blackburn