La salida del sensor conmuta 24 V o 0 V.
Eso significa que es un sensor digital y debe estar conectado a una entrada digital. Utiliza entradas analógicas para señales variables que son "análogas" a la propiedad física que está midiendo, por ejemplo, temperatura, presión, etc.
simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab
También sé que tengo que reducirlo a 3,3V.
Por lo tanto, necesitamos dividir el voltaje entre 3.3 / 24 = 7.3. 68k y 10k, como se muestra en la Figura 1, deberían hacer el trabajo.
Los valores de resistencia son altos para mantener las corrientes bajas. Si tiene un sensor de dos cables, es posible que necesite cierta corriente en la condición de "apagado" para alimentar los componentes electrónicos. En ese caso, es posible que tengamos que reducir las resistencias por un factor de 10 o menos. Háganos saber y publique un enlace a la hoja de datos del sensor.