Tengo un par trenzado blindado que se ejecuta desde un dispositivo y sondea varios dispositivos en un bucle RS 485. Las condiciones:
- Los dispositivos están en paralelo como deberían ser.
- Las resistencias de terminación están en su lugar como deberían ser.
- Las comunicaciones son half duplex.
- No hay ningún cable GND en ejecución con las líneas de datos de par trenzado.
- El blindaje está conectado a la tierra del chasis en los diversos dispositivos en el bucle, y no en el extremo 'maestro', sin bucles a tierra.
- La conexión a tierra de Signal está conectada a la conexión a tierra del chasis dentro de los dispositivos con tapas de 1nF 500V.
- El transceptor en todos los dispositivos "esclavos" está aislado en términos o fuente de alimentación (galvánicamente) y señales (optoacoplador).
- Los datos se envían a una velocidad en baudios relativamente lenta de 19.2K. La longitud total del bucle 485 es inferior a 500 m.
El problema: los dispositivos 'esclavos' están explotando: no hay soplos visibles de componentes, pero los tranceivers están fallando después de algún tiempo. Las causas probables identificadas son las sobretensiones que se inyectan en el escudo; estoy persiguiendo esto; y el ruido de modo común se acopla a las líneas de datos, que exceden los niveles de voltaje aceptables de 15V.
Para este último, estoy planeando agregar algunos diodos Zener para limitar los niveles de voltaje en los pines del transceptor desde la conexión externa. Dado que no tenemos una señal de masa con las líneas de datos (que debería ser la referencia para los dispositivos zen, así que los tres (Tx +, Tx- y SGND) pueden flotar, ¿está bien conectar los dispositivos zen a la tierra del chasis con algo de corriente? resistencias limitantes? El suelo del chasis se probó y se encontró que era bastante estable y de bajo potencial. Esta es la única conexión a tierra para los receptores y toda la conexión a tierra interna está conectada a través de mayúsculas.
Línea inferior:
- ¿La conexión de los dispositivos zen a la conexión a tierra del chasis funcionará y salvará las líneas de datos de voltajes peligrosos?
- ¿Este esquema interferirá con la integridad de los datos?
- ¿O deberían estar conectados los zeners a SGND (interno al sistema)?
- ¿El SGND y la conexión a tierra del chasis deben estar conectados con mayúsculas de 1nF, o debo eliminar esa conexión para que el SGND flote libremente?
Le pido disculpas por la larga pregunta. Por favor, avíseme si desea más detalles. Sin embargo, no sería posible compartir esquemas.