Seleccione la frecuencia de muestreo para el control de bucle cerrado en un convertidor DC-DC

0

Para un convertidor DC-DC en el modo de control actual, la variable de control es la corriente del inductor, que en estado estable es periódica. ¿Cuál es la relación entre la frecuencia de conmutación y la frecuencia de muestreo para utilizar este tipo de control? Según el teorema de Nyquist-Shannon, el período de muestreo debería ser a lo más la mitad del período de señal, ¿es eso suficiente? pero incluso a ellos solo se aplicará a un estado estable, ya que la frecuencia de muestreo transitoria debería ser aún mayor. ¿Me estoy perdiendo algo?

    

1 respuesta

2

Solo necesita considerar la frecuencia de Nyquist si desea poder reconstruir completamente su señal muestreada.

¿Desea reconstruir completamente la forma de la corriente del inductor? Creo que no, solo necesitas un valor promedio de la corriente de la bobina. Entonces, si promedias esa corriente (esto se puede hacer usando un filtro) solo necesitarás una tasa de muestreo mucho más baja para medir ese promedio. Siempre que la frecuencia de muestreo sea suficientemente más rápida que la del circuito de control de voltaje o corriente del convertidor DCDC, funcionará bien.

¡Observe cómo la frecuencia de conmutación del convertidor no se relaciona directamente con la velocidad o la velocidad de muestreo del circuito de control!

    
respondido por el Bimpelrekkie

Lea otras preguntas en las etiquetas