Alarma EOLR ohms [cerrado]

0

Tengo un panel de sistema de alarma que usa 1000 ohms EOLR (10%, 1/2 vatio). Uno de ellos ha fallado y me gustaría saber si puedo reemplazarlo con un EOLR de 1500 ohmios (5%, 1/2 vatio). ¿Es esto aceptable o DEBE reemplazarse con un EOLR de 1000 ohms (5% o 10%, 1/2 vatio) si todos los demás EOLRs permanecen como los EOLR originales de 1000 ohms?     

pregunta IGH92

2 respuestas

1

Puedes reemplazarlo con tres resistencias de 1500ohm, si puedes encontrar una manera de meterlos en:

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

    
respondido por el Ignacio Vazquez-Abrams
1

Los diferentes valores de R en la línea indican un error de seguridad en una zona particular donde cada zona puede tener un valor único.

una sola resistencia permite que el sistema detecte si el circuito está seguro, abierto o en cortocircuito.

Seguro significa exactamente 1K 1000 ohms EOLR (10%, 1/2 vatio), tal vez 15% pero no 50% como 1500 ohms.     

respondido por el Tony EE rocketscientist