¿Cómo disparar un MCB sin cortocircuito o sobrecarga?

0

Quiero disparar un MCB siempre que quiera disparar usando algún ckt. He encontrado que hay dos mecanismos por los cuales el mcb dispara: 1) Expansión Bi Metallica 2) Efecto solenoide. Así que pienso en controlar el solenoide mediante alguna conexión externa. Pero hasta ahora nada funciona. Por favor, dame una manera para que yo pueda hacerlo.

    
pregunta jintu bora

1 respuesta

2

Cualquier cosa que haga dentro del interruptor automático pondrá en peligro o destruirá al menos parte de la función normal del MCB. Incluso con solo abrir el estuche, la función futura del MCB es cuestionable.

Posiblemente podría usar un solenoide externo para empujar la palanca.

Puede conectar un relé en serie con el interruptor de circuito.

Puede comprar un interruptor automático con un mecanismo de disparo en derivación incorporado, pero sería un interruptor automático de caja moldeada que sería más grande y más caro.

  

¿Puede por favor proporcionar un circuito de "bobina de disparo en derivación"?

La bobina de disparo que se muestra en la imagen podría convertirse en una bobina de disparo en derivación desconectándola y proporcionando una nueva ruta para la corriente a través del elemento de disparo térmico. Luego, las 5 vueltas de alambre pesado deberán retirarse y reemplazarse con muchas más vueltas de alambre más pequeño. Si quiere disparar el interruptor suministrando el 2% de la corriente de disparo magnético actual, dividiría el número original de giros por 0.02 y usaría aproximadamente 250 giros. La corriente de viaje multiplicada por el número de turnos debe permanecer aproximadamente igual.

    
respondido por el Charles Cowie