Conexión de inversores UPS en paralelo

0

Actualmente tengo un inversor de UPS de 2000 VA alimentado por una batería de 24 voltios. Quiero aumentar mi capacidad de carga y se me recomendó comprar un sistema de 4000 VA que funciona con 48 voltios. Sin embargo, como no quiero dejar que mi UPS actual se vuelva inútil, me preguntaba si simplemente compré otro inversor de UPS de 2000 VA del mismo modelo y una batería adicional de 24 voltios para alimentarlo, ¿ambos UPS podrán para admitir hasta 4000 VA si sus salidas (220 voltios CA) estuvieran conectadas en paralelo?

Digamos que si lo anterior funciona, ¿existen aspectos negativos con respecto a la unidad individual de 4000 VA? ¿Podrá lo anterior alimentar un pequeño acondicionador de aire de 12000 BTU o un refrigerador de 11 pies cúbicos y necesitará un interruptor automático si una unidad falla repentinamente y la salida se reduce a 2000 VA?

    
pregunta Zishan

1 respuesta

2

No le dice al inversor de UPS que tiene, pero no creo que muchos modelos (si los hay) puedan sincronizarse en fase. Y si no lo están, no debe conectarlos en paralelo: las cosas no funcionarán bien tan pronto como estén desfasadas, e incluso pueden dañarlos si carecen de protección. E incluso si estuvieran sincronizados en fase, deberías estar seguro de que la corriente se equilibrará entre los dos inversores UPS.

Si tiene varios dispositivos para alimentar, puede ejecutar dos circuitos independientes (uno conectado a cada inversor de UPS). Si no puede, le sugiero que compre un inversor de 4kVA y pida a su proveedor que le compre nuevamente su inversor de 2kVA.

    
respondido por el user2233709