Tengo uno para ustedes. ¿Hay alguna razón por la que deba argumentar en contra de colocar pisos de ESD dentro de una sala eléctrica con paneles de 480 / 277V y 208 / 120V presentes?
Con mucho gusto aceptaría cualquier referencia de NEC y / o regulaciones de seguridad para apoyar el argumento.
Motivo por el que pregunto: el jefe de la empresa de diseño de salas limpias es increíble en el diseño de salas limpias, pero no está bien versado en bases y otras disciplinas de ingeniería. Soy la única persona eléctrica con dos años de experiencia, por lo que quiero saber si mis reservas son correctas antes de discutir mi posición.
* Gracias a todos por sus respuestas. El jefe escuchó lo que tenía que decir y decidió quedarse con una losa de concreto sellada en la sala eléctrica. *