Los techos de nuestros condominios no tienen pararrayos en sí, pero sí tienen antenas parabólicas y unidades de aire acondicionado montadas allí. Si estos, si estuvieran correctamente conectados a tierra (y deberían ser) actúen como "trucos" de pararrayos? ¡Esta pregunta simplemente me golpeó como, bueno, un rayo!

    
pregunta Tim Spriggs

2 respuestas

1

La iluminación es una gran cantidad de energía descargada en una pequeña cantidad de tiempo. El cable de conexión a tierra utilizado (probablemente de la red eléctrica existente) probablemente no esté calificado para manejar ese tipo de sobrecarga.

Las barras de iluminación adecuadas y sus cables de conexión a tierra son muy generosos en su capacidad de carga actual para minimizar la energía absorbida debido a la resistencia interna y lo suficientemente pesados como para asegurarse de que haya suficiente masa térmica para mantenerse lo suficientemente fresco como para no derretir el cable y / o prender fuego a tu casa.

    
respondido por el ratchet freak
1

El campo magnético de un golpe de iluminación puede destruir cualquier "bucle" cercano, con cientos de voltios inducidos en ese bucle.

Por ejemplo, suponiendo que la huelga tiene 50,000 amperios con un tiempo de duración de 1 microsegundo. Ejecute su varilla a tierra a 1 metro de la placa de control del A / C, sin protección magnética intermedia (sin placas de acero o cajas). Deje que la placa de control del A / C tenga bucles de 4 "por 4" (0,1 metros) en la lámina de PCB. ¿Cuánto voltaje se induce en ese bucle, dada una topología 3_D en el peor de los casos? Usa la fórmula

Vinduce = [MU0 * MUr * Área / (2 * pi * Distancia)] * dI / dT

que simplifica (con MU0 siendo 4 * pi * 10 ^ -7 Henries / meter, MUr = 1) a

Vinduce = 2e-7 * Área / Distancia * dI / dT

Sustituyendo, nos encontramos

Vinduce = 2e-7H / m * 0.1 metro * 0.1 metro / 1 metro * 50,000amp / uSegundo

Vinduce = 2e-7 * 0.01 * 50 GegaVolt / segundo = 2e-9 * 50 e + 9 = 100 voltios inducidos en el bucle de la lámina de tierra de su PCB de control de A / C.

Por lo tanto, fluyen enormes corrientes, y la PCB puede evaporarse.

Resumen: mantenga las barras GND alejadas de la electrónica.

    