Carga segura en un transformador de 40 VA

0

Me disculpo antes de tiempo por esta pregunta elemental, y posiblemente muy mal planteada, pero soy un cobarde y quiero asegurarme de que estoy entendiendo todo correctamente, y no soplar cuatro motores ...

Tenemos un sistema de calefacción hidráulica y estamos agregando una cuarta zona de calefacción. Cada zona está controlada por una válvula de zona motorizada ( enlace ).

El manual (arriba) dice que los motores tienen, como

Actuator Electrical Rating:
24Vac 60 Hz, 0.30 A Current Draw,
5 W, 7.2 VA maximum

[La etiqueta en el dispositivo real dice 0.32 A; En cualquier caso, observo que 0.3 X 24 = 7.2 arriba]

Ahora, estos están en el lado 'secundario' de un transformador; la parte relevante de la etiqueta del transformador dice

40 VA
PRI 120 V
SEC 24 V 

Mi pregunta práctica es:

  • Desde $$ 40 > 4 \ tiempos 7.2, $$ ¿Estoy leyendo las cosas correctamente y es seguro agregar el cuarto motor?

También tengo una pregunta de 'mentes inquisitivas que quieren saber':

  • ¿Los números anteriores son suficientes para saber cuál es el consumo de energía en el lado de 120 Vac, cuando no hay motores en funcionamiento y cuando los 4 motores están en funcionamiento?

Muchas gracias ...

Peter

    
pregunta peter a g

1 respuesta

2

Como se señala en los comentarios, esto estará bien.

La clasificación de VA del transformador es el máximo que puede tomar del secundario: esto es, literalmente, solo el voltaje de salida de la corriente de salida, por lo que desea 28.8VA, que es menos de 40, por lo que está bien.

Tenga en cuenta que su VA no tiene vatios porque la potencia también depende de la fase y la forma de la corriente que toma la carga. Los transformadores de este tipo suelen ser más eficientes en un 95%, por lo que la entrada VA será un poco más alta que esto, pero no mucho. Podemos estimar este \ $ VA_ {input} \ approx \ dfrac {28.8} {0.95} = 30.3 VA \ $ Alrededor de 0.28 amperios de su red de 110V.

Sin ninguna carga habrá algo de corriente en el primario. Esto se denomina corriente de magnetización como resultado de la inductancia del devanado primario. Cuanta más inductancia tengas, menos corriente de magnetización habrá.

    
respondido por el Warren Hill