Me disculpo antes de tiempo por esta pregunta elemental, y posiblemente muy mal planteada, pero soy un cobarde y quiero asegurarme de que estoy entendiendo todo correctamente, y no soplar cuatro motores ...
Tenemos un sistema de calefacción hidráulica y estamos agregando una cuarta zona de calefacción. Cada zona está controlada por una válvula de zona motorizada ( enlace ).
El manual (arriba) dice que los motores tienen, como
Actuator Electrical Rating:
24Vac 60 Hz, 0.30 A Current Draw,
5 W, 7.2 VA maximum
[La etiqueta en el dispositivo real dice 0.32 A; En cualquier caso, observo que 0.3 X 24 = 7.2 arriba]
Ahora, estos están en el lado 'secundario' de un transformador; la parte relevante de la etiqueta del transformador dice
40 VA
PRI 120 V
SEC 24 V
Mi pregunta práctica es:
- Desde $$ 40 > 4 \ tiempos 7.2, $$ ¿Estoy leyendo las cosas correctamente y es seguro agregar el cuarto motor?
También tengo una pregunta de 'mentes inquisitivas que quieren saber':
- ¿Los números anteriores son suficientes para saber cuál es el consumo de energía en el lado de 120 Vac, cuando no hay motores en funcionamiento y cuando los 4 motores están en funcionamiento?
Muchas gracias ...
Peter