RMS verdadero para interruptor de circuito

0

Interruptor de circuito electrónico

En la página 9 del interruptor de arriba, toman una muestra del ciclo completo y calculan los rms verdaderos. Eso significaría para una onda de 50 Hz, un tiempo de al menos 20 ms antes de que se dispare. Si se produce un cortocircuito, el disyuntor debe dispararse instantáneamente con poco tiempo de retraso. ¿Qué tipo de retardo de tiempo es aceptable para el disparo instantáneo?

    
pregunta Deadshot

2 respuestas

1

Estás malinterpretando lo que están diciendo. El período de promediación no "comienza de nuevo" en cada ciclo completo de la línea actual; en su lugar, se calcula sobre una "ventana deslizante" y se actualiza en cada muestra (aproximadamente 2 kHz). Esto da un tiempo de viaje mínimo de aproximadamente 0,5 ms.

    
respondido por el Dave Tweed
1

En lugar de la curva de respuesta electromagnética típica de \ $ I (t) ^ 2 * t \ $, utiliza la curva de energía \ $ I_ {rms} (t) ^ 2 * t \ $, mide con mayor precisión las corrientes de pulso o armónicos juntos.

Tiene una respuesta similar pero más precisa con un umbral variable de función completa que está lógicamente definido por un límite para configuraciones más precisas.

por ejemplo > ~ 600As para recolección larga, > ~ 80As para demora prolongada, > 4AS para demora corta > 0.5As y 5ms para recolección instantánea. (normalizado a 1A para corriente nominal)

Estas son curvas seleccionables por el usuario que comienzan en la p18.

    
respondido por el Tony EE rocketscientist

Lea otras preguntas en las etiquetas