Corrección del factor de potencia en generadores

0

Si un generador está cargado con dispositivos que tienen un factor de potencia inferior a .8, ¿es seguro usar condensadores de corrección del factor de potencia para mejorar este número?

    
pregunta Logic Example

1 respuesta

2

Suponiendo que la carga es inductiva, los condensadores de derivación mejorarán el factor de potencia de la carga. Sin embargo, con un generador independiente rara vez es necesario, y existen varias consideraciones.

No hacer esto en la salida de una onda cuadrada o un inversor de 'seno modificado'. Los condensadores de derivación sobrecargarán el inversor en los bordes rápidos.

La corrección del factor de potencia no le ahorra energía (consumo de combustible) en el generador a menos que las líneas de transmisión a la carga tengan una pérdida significativa en comparación con la carga. No vale la pena agregar la derivación C por diversión.

Si decides hacerlo, entonces no lo corrijas correctamente en lugar de corregirlo en exceso, no intentes alcanzar el spot nominal nominal.

Monte los condensadores de derivación con sus cargas de modo que la derivación C cambie cuando cambie la carga. Puede ser peligroso agregar tapas de derivación a un generador y luego ejecutarlo sin carga, debido al aumento de voltaje con su inductancia residual.

    
respondido por el Neil_UK

Lea otras preguntas en las etiquetas