Clasificación de contacto de relé (alimentación de CC) a diferentes voltajes de CC [duplicado]

0

A tener en cuenta, he buscado en Google esta pregunta durante las últimas 2 horas con muchas respuestas contradictorias y busqué en Stackexchange sin una respuesta clara.

Necesito determinar si un relé con una Clasificación de contacto de 10A 250VAC / 30VDC puede manejar 25A a 12VDC y si podría manejar amperajes más bajos a voltajes de CC más altos.

Algunos sitios web sugieren que siempre que la potencia no exceda los 300 W, cualquier combinación de voltaje / corriente está bien y otros sitios web dicen que es incorrecto.

Se adjunta el como referencia, sin embargo, esta es una pregunta más general sobre los relés.

Muchas gracias

    
pregunta John M.

2 respuestas

2

Debes cumplir con todos:

De la hoja de datos:

  • Max. Voltaje de conmutación: 250VAC / 30VDC
  • Max. Corriente de conmutación: 10A
  • Max. Potencia de conmutación: 300W 2500VA

Cuando NO se enciende (por lo tanto, encendido o apagado), las clasificaciones son:

  • Clasificación de contacto (carga de resolución): 10A 250VAC / 30VDC

Y no, no puede intercambiar uno por otro, por lo que 10A max y 30V max independientemente.

Tenga en cuenta también que la clasificación de contacto es para una carga resistiva, será mucho menor para cambiar una carga capacitiva o inductiva.

    
respondido por el Dan Mills
0

Los valores indicados para los relés son separados y distintos. La corriente máxima es exactamente eso ... la corriente máxima. Del mismo modo, la tensión máxima es de nuevo separada.

Piénselo de esta manera. Cuando está cerrado, la tensión nominal ya no se aplica ya que el relé cortocircuita los terminales y no hay voltaje (casi). Del mismo modo, cuando está abierto no debería haber corriente. Como tales, están separados.

    
respondido por el Trevor_G