¿Puedo operar un contactor de 120 VCA con una fuente de alimentación de CC?

0

En caso afirmativo, ¿cuál sería el voltaje y el amperaje de DC para operar el contactor de 120 VCA? Y, ¿Puedo conectar dos contactores en paralelo y activar ambos usando CC? Lo necesito para un proyecto, donde no puedo usar AC y tengo que trabajar con los contactores de 120 VCA existentes.

editar:
Mi proyecto implica el uso de interruptores de límite, por lo que estaba usando una fuente de alimentación de CC. Y la salida de los interruptores de límite acciona el contactor que conecta las líneas al motor de CA. Es seguro ejecutar CA a través de interruptores de límite. Los finales de carrera estarían muy cerca del usuario. Si es así, entonces no necesito ninguna conversión. Y puedo correr todo el circuito solo con corriente alterna.

    
pregunta Neil Dsouza

1 respuesta

2

DC se puede usar para bobinas de contactor de CA, pero tendrá que determinar el voltaje y la corriente mediante la prueba. Existe una buena posibilidad de que la tensión y la corriente requeridas para que el contactor se jale puede hacer que la bobina del contactor se recaliente continuamente. Eso requerirá un "circuito economizador" para reducir la corriente después de que el contactor haya llegado.

Algunos contactores tienen bobinas o conjuntos de núcleo y bobina que pueden reemplazarse con componentes de CC. Eso proporcionaría al menos características de bobina conocidas. Es posible que aún necesite un circuito economizador.

Si no puede usar CA, ¿qué cambiarán los contactores? Los contactores de CA tienen una capacidad muy limitada para cambiar la corriente de CC.

Si está preguntando sobre bobinas paralelas, no hay problema con eso, pero cada bobina necesitará su propio circuito economizador.

    
respondido por el Charles Cowie