¿Qué opción de unir múltiples hebras de Cat5 recoge el nivel más bajo de EMI?

0

Caviat

No soy un especialista en EE, ni he tenido la oportunidad de estudiar los principios generales de EE. En el mejor de los casos, podría ser considerado un aficionado de fin de semana. Esta es la primera vez que publico en este sitio de SE.

Algunos antecedentes:

Tengo un microcontrolador que he programado para monitorear el cambio de estado en un circuito. Una buena analogía sería un circuito de alarma. Cuando haya un cambio en el estado, realizaré alguna acción. Tengo este circuito configurado como un prototipo de trabajo. Estoy planeando usar Cat5 para el bucle de cable para el circuito monitoreado. El área en la que se colocarán finalmente el controlador y el circuito tiene el potencial de ser un entorno algo ruidoso desde una perspectiva de EMI.

Bien, ¿cuál es la pregunta entonces?

Si las ocho hebras en el Cat5 se unieran en dos patas para llevar una corriente CC de bajo mA, ¿hay alguna ventaja a la que 4 hebras estén conectadas desde la perspectiva de la reducción de la EMI que es recogida por el cable y transmitida de vuelta al microcontrolador?

Para referencia, el pinout para el cable Cat5 es el siguiente:

Cada cable de tablero blanco y el cable de color sólido del mismo color son un par trenzado.

    

2 respuestas

2

Su mejor apuesta sería unir 1 cable de cada par trenzado; para que sea sencillo, une los 4 cables discontinuos y los 4 cables sólidos juntos.

De nuestros buenos amigos en Wikipedia :

"El cableado de par trenzado es un tipo de cableado en el que dos conductores de un solo circuito se retuercen entre sí para cancelar la interferencia electromagnética (EMI) de fuentes externas"

Por lo tanto, cada par sólido / discontinuo debe cancelarse entre sí.

    
respondido por el Jim
0

Mantenga su CAT5 alejado del cableado de alimentación de 117 VCA. Los picos, picos magnéticos, de hornos de microondas, inducirán este nivel de interferencia:

100 amperios en 30 nanosegundos; esta tasa de cambio de corriente proviene de las corrientes máximas en comparación con la corriente promedio en los rectificadores de diodo al nivel de 2,000 voltios para alimentar el magnetrón. El voltaje dV / dT es 2,000 voltios * 377 radianes / segundo = 750,000 voltios por segundo en el (los) diodo (s) rectificador (es). Si un diodo, con 0.026 voltios delta_V, proporciona 2.718X más corriente a través de la unión de diodo exponencial, el tiempo de activación será de 0.026 / 750,000 o aproximadamente 30 hanosegundos.

Suponiendo un área de bucle de 1 metro cuadrado (su bucle CAT5) y una distancia de 1 metro, el voltaje inducido (que probablemente ocurra dentro de tu pared) será

Vinduce = 2e-7 * Área / Distancia * dI / dT

Vinduce = 2e-7 Henry / meter * 1 metro ^ 2/1 metro * 3 GegaAmps / segundo

Vinduce = 2e-7 * 3 E + 9 = 6 e + 2 = 600 voltios

600 voltios inducidos en su bucle, porque el horno de microondas está en uso.

    
respondido por el analogsystemsrf

Lea otras preguntas en las etiquetas