Preguntas sobre los cerramientos de conexión a tierra

0

Un texto menciona la importancia de conectar el cable a tierra a la caja / caja de un instrumento de la siguiente manera:

  

Los instrumentos con estuches sin conexión a tierra pueden convertirse en dispositivos letales en el   caso de fallo de aislamiento del transformador o conexión accidental de   Un lado de la línea eléctrica al caso.

Tengo un par de preguntas con respecto a esta práctica arriba:

1-) Puedo entender que la tierra salvaría la situación de la conducción accidental de la línea eléctrica al caso. Pero, ¿qué se entiende por "falla de aislamiento del transformador" y puede dar un escenario de ejemplo, cómo puede ser un problema letal?

2-) A veces me encuentro con recintos que no son metálicos sino de plástico (a veces rieles DIN dentro de la carcasa de plástico). ¿En esos casos, el cable de tierra aún estaría conectado al caso? (No tiene sentido para mí, pero es curioso, por supuesto)

    
pregunta user164567

2 respuestas

1
  1. Varias ocasiones pueden llevar a esto.

: imagine el cable de alimentación que pasa a través de un pequeño orificio de la caja metálica para alcanzar el transformador. Los bordes afilados alrededor del orificio son una forma fácil de que el aislamiento plástico del cable comience a desgastarse. Con un poco de tiempo y un poco de manejo rudo, el cable caliente puede tocar la caja metálica y transformarla en una trampa mortal para quien la toque.

-También, no todos los dispositivos tienen un transformador, que agrega aislamiento galvánico. Si, por ejemplo, el dispositivo utiliza un cuentagotas de condensador, si CUALQUIER componente de alto voltaje toca la caja metálica, la corriente puede encontrar un camino desde la salida, a través de su cuerpo y hacia el suelo.

¿Pero cómo un componente entrará en contacto con el gabinete? Puede dejar caer el dispositivo, o tal vez agitarlo, o tal vez algún daño interno provoque que se queme el aislamiento de algún cable, o que se desolden algunos componentes de su lugar. Para todos estos casos, es obligatorio aterrizar el recinto.

  1. Si el gabinete es 100% plástico y hay CERO posibilidad de que alguien toque alguna parte metálica que esté dentro, entonces realmente no hay nada para poner el "suelo".
respondido por el thece
1

Un transformador consiste en alambre de cobre aislado enrollado en un núcleo de hierro. Si el aislamiento del cable se daña, entonces el cable de cobre entra en contacto con el núcleo de hierro, entonces el núcleo podría estar a un voltaje de línea. Si el núcleo del transformador está conectado a una caja metálica (un método de construcción común), la caja también se volverá "caliente".

    
respondido por el Peter Bennett