Esto mostrará mi ingenuidad cuando se trata de corriente alterna ... pero ¿por qué algunos enchufes y tomas de corriente en las tomas de CA están polarizados (una punta es más alta que la otra)?

( Consulte esta pregunta sobre DIY .) ( O este. )

Mi pensamiento es que si la corriente es alternando , el hot y el neutral cambian los roles de manera efectiva cada 60 segundos. (50 si estas en Europa!)

Parece que no puedo entender por qué a cualquier dispositivo le importa qué línea está caliente o neutral, ya que la corriente que entra en el dispositivo puede provenir de cualquier lado. ¿La opción más segura para implementar un interruptor de encendido / apagado sería desconectar ambos lados del apagado?

Expresado de manera diferente, si conecto solo el neutro a un dispositivo, ¿por qué no se conecta a tierra de la misma manera que la línea directa?

    
pregunta JYelton

8 respuestas

10

Todo tiene que ver con cómo la potencia se transforma de alta tensión a voltajes de red normales.

La potencia se transmite a través del país en 3 fases. Hay dos tipos de electricidad trifásica: estrella y delta. Delta usa 3 cables, y la potencia se divide 120 grados fuera de fase. Cuando se trata de su subestación local, la energía se alimenta a través de un transformador que lo cambia a "estrella" trifásica. En esta disposición hay 3 cables activos (o calientes) y 1 neutro. Las 3 bobinas del transformador están unidas entre sí en esta conexión neutral y, en relación con las otras tres líneas, tiene potencia cero. Es neutral. Muy a menudo esto también está vinculado a la Tierra en este punto.

Star:

Delta:

En cuanto a los enchufes, si la energía se alimenta internamente en un transformador para reducir el voltaje, entonces las conexiones realmente no importan en qué dirección se encuentren.

Algunos sistemas emplearán interruptores y fusibles y otros en la alimentación de entrada, y esto se maneja mejor con la conexión en vivo, no con el neutro, por lo que un enchufe polarizado ayuda a asegurar esto. También hay que tener en cuenta los problemas de puesta en común y de "puesta en común".

    
respondido por el Majenko
23
  

Mi pensamiento es que si la corriente está alternando, la diferencia entre caliente y neutral cambia de rol cada 60 segundos.

Las corrientes a través de ambos pines son iguales y opuestas, pero las tensiones en cada pin no lo son. El neutro es aproximadamente 0 V en relación con la Tierra en todo momento. El calor alterna entre positivo y negativo.

    
respondido por el endolith
7

Las líneas neutras y de tierra están unidas en su centro de carga, y ambas están conectadas a una gran estaca de cobre en el suelo. La única diferencia es que la línea neutra está diseñada para que la corriente fluya a través de ella, mientras que la línea de tierra no debe tener la corriente fluyendo a través de ella.

Al interrumpir una línea neutral con la corriente que fluye a través de ella lo expondría a alto voltaje, hay poco o ningún potencial en una línea neutral que funcione correctamente entre el cable y la tierra, por lo que no puede recibir una descarga eléctrica.

Investigue GFIC (Ground Fault Interruption Circuit) de confianza esta propiedad ha sido aplicada.

    
respondido por el Kevin Vermeer
4

¿por qué le importaría al dispositivo cuál es neutral y cuál es molido? así como se mencionó anteriormente (a menos que haya una falla neutra), no puede obtener una descarga de neutro; cuando hace el diseño físico de un dispositivo, tiene que poner un interruptor en algún lugar y lo que se está cambiando en alguna parte, si pone el calor ( lado activo del otro lado del interruptor y el resto del circuito (fusibles, transformadores, lo que sea) en el lado neutral del interruptor, entonces, cuando las cosas están apagadas, hay menos cosas que podrían impactarlo cuando el dispositivo está apagado. Imagínese alguien estúpidamente cambia un fusible sin desenchufarlo, o la funda de plástico de la aspiradora barata se daña cuando un niño se cae en ella

    
respondido por el Taniwha
1

Si un dispositivo tiene un medio para desconectar la alimentación (ya sea a través de un interruptor manual, un fusible o un dispositivo de seguridad automático), dejar el cable neutro conectado mientras está caliente está desconectado será más seguro que tener el neutro desconectado mientras esté conectado. En consecuencia, se requieren muchos dispositivos para garantizar que no sea posible desconectar el cable neutro sin desconectar simultáneamente el cable caliente. Si bien esto se puede hacer mediante el uso de hardware interbloqueado que desconecta ambos cables sin importar si está caliente o neutral, generalmente es más fácil y más económico exigir que un cable en particular esté caliente, y simplemente desconectarlo.

    
respondido por el supercat
1

Mientras no haya fallas en el aparato, la polarización no representa una diferencia práctica. Sin embargo, si hay una falla, la polarización ayuda a reducir la posibilidad de descargas o incendios. Un aparato típico obtiene su electricidad a través de dos cables, un "caliente" y un "neutro": uno se conecta directamente a las partes de trabajo del dispositivo, el otro pasa por el interruptor de encendido y apagado del dispositivo. Al aparato no le importa cuál. Pero a los humanos que usan el aparato les importa: la polarización se asegura de que sea el cable “caliente” que atraviesa el interruptor del dispositivo, de modo que mientras el interruptor esté apagado, no haya electricidad en las partes de trabajo del dispositivo. Por ejemplo, si una lámpara está correctamente conectada con un enchufe polarizado a un tomacorriente polarizado y está apagada, podría colocar el dedo en el portalámparas de la lámpara sin recibir una descarga. Si la lámpara está mal conectada, recibiría una descarga, incluso si el interruptor de la lámpara está apagado.

    
respondido por el David Johnson
-1

Bueno, por lo que he leído, es porque la seguridad. Por ej. el contacto de la parte inferior de la bombilla está caliente y la cubierta del tornillo es neutra, por lo que, para recibir una descarga eléctrica, debe tocar la parte inferior mientras que durante el desenroscado es seguro tocar la rosca. Durante un tiempo enseñé porque la rotación de motores en algunos dispositivos es importante, pero de nuevo el 50% de los ciudadanos sudan, mientras que el 50% se enfría con un ventilador, lo cual es imposible ...

    
respondido por el Bojan Simonovic
-4

Si el dispositivo tiene una falla de funcionamiento, un cable caliente se deshilacha y toca la parte exterior de la caja, y usted camina hacia el charco de agua en el piso de su secadora de ropa, y toca la caja, se convierte en un Bombilla gigante e ilumina el cielo nocturno. Si la línea de tierra está unida a la caja / armazón de dicha secadora de ropa, cuando el cable deshilachado toca la caja, una corriente masiva intenta encender la secadora y se quema un interruptor / fusible. Usted no quema su bombilla. Para responder específicamente a la pregunta, el interruptor de encendido / apagado cuando el cable caliente entra en la caja se coloca en la posición de apagado, no hay ningún voltaje de A / C en la caja más allá de ese punto, eso es más seguro. Para las cosas pequeñas sin un interruptor, la polaridad no tiene mucho valor.

    
respondido por el SimplyT