Ponga una carga máxima en la fuente de alimentación. Resistencias de potencia, resistencias de potencia caseras, lámparas incandescentes (por ejemplo, faros de automóviles para una carga de 12 V). Utilizo un par de cargas electrónicas que se pueden programar para extraer una cierta corriente constante, una potencia constante (resistencia negativa) o para simular una resistencia positiva dada. Muchas cargas reales no son constantes: la carga puede dibujar un promedio de 1A, pero en pulsos de 5A, por lo que también se puede simular.
También verifique la carga mínima. A veces, las fuentes de alimentación se comportan mal con una carga ligera (por ejemplo, los conversores comerciales CC / CC que generan un 25% más que la tensión nominal).
Verifique el inicio y el apagado para condiciones de sobrepasamiento y subimpulso utilizando el equipo adecuado, incluidos los casos patológicos, como la interrupción de la alimentación y la restauración durante el inicio, si tiene una carga sensible. Verifique la secuenciación si es aplicable en todas las condiciones (por ejemplo, es posible que se requiera que el suministro de 12 V sea siempre superior o igual al suministro de 5 V durante todas las condiciones).
Finalmente, repita estas pruebas a temperaturas extremas y en cualquier otra condición ambiental aplicable (la altitud elevada reduce la efectividad del disipador de calor). Los problemas típicos son el sobrecalentamiento (medir las temperaturas internas y compararlas con las expectativas de diseño) a altas temperaturas o no arrancar después de un baño a la temperatura mínima. Por lo general, la prueba supera los límites especificados por un margen considerable si el artículo de la prueba permanecerá en el laboratorio y nunca se utilizará.