Cortocircuitos de neutro y de puesta a tierra MCB [cerrado]

0

Vivo en la India (220-250V, 50Hz). Tengo un suministro de una sola fase entrando en mi casa. El MCB principal dispara como se espera cada vez que los conductores Live y Earth se ponen en cortocircuito. Pero observé que los viajes de MCB de mi casa incluso cuando Neutral y Earth están en corto. ¿Es este comportamiento estándar o mi cableado o MCB es defectuoso? ¿Cómo puedo comprobar? Tengo un multímetro capaz de voltaje de CA y un medidor de pinza de CA.

¿Tiene algo que ver con cómo funcionan los MCB?

    
pregunta lithiumhead

1 respuesta

3

Probablemente tienes un dispositivo actual residual integrado en tu MCB. El funcionamiento normal es tal que la corriente en "vivo" es precisamente igual a la corriente en "neutral", es decir, no hay corrientes de fuga a través del cable de tierra.

Cuando omite el dispositivo, detecta un desequilibrio en los cables y los disparos activos y neutros: -

Alternativamente, el predecesor del RTD se denominó unidad de detección de fuga a tierra y en realidad buscó corrientes de tierra por encima de un determinado valor. Estos han sido reemplazados por el RCD en muchos hogares.

    