¿Qué entra exactamente en la clasificación VA de un transformador? En un nivel fundamental, parece que tiene que haber un límite a lo que puede representar la calificación de VA.
Por ejemplo, si extraigo 2 amperios-RMS del secundario de un transformador clasificado de 30VA a 15 Vrms, esto tiene sentido, ya que la Potencia compleja máxima que puedo extraer. Aún así, con un factor de potencia de 1, mi corriente máxima en el transformador sería de 2 (2) * 2 amperios.
¿Pero qué pasa si mi factor de potencia es abismalmente bajo (es decir, en un rectificador de CC) debido a la distorsión armónica y mientras sigo dibujando 2A-RMS tengo breves picos de corriente de 15 amperios? Seguramente el magnetismo del transformador no podría manejar estos picos como esperaría que el núcleo se saturara.
Mi pregunta es ¿cuál es el límite práctico para las clasificaciones de VA de transformadores? ¿Estarían bien los picos actuales que se reducen a solo 2A-RMS en este caso? Obviamente, las pérdidas de cobre secundarias / primarias desempeñan un papel en la calificación, pero ¿cómo influyen los factores magnéticos?
Lo pregunto porque estoy diseñando una fuente de alimentación de banco simple utilizando un transformador de 125VA con un secundario de 24 V y estoy tratando de averiguar cuánta potencia puedo extraer antes de que los picos de corriente en el inductor sean demasiado para el transformador. Tampoco quiero tener que recurrir al PFC activo, ya que no quiero arriesgarme a estropear cualquier diseño de PCB HVAC.
Gracias