Medir la potencia activa a través de los sensores de corriente

0

quiero medir la corriente de CA - con 220 V CA 50 HZ en casa - Usaré un sensor de corriente y luego encontraré el factor de potencia comparando las señales de la V y luego encontraré la potencia que luego integro para encontrar la Energía consumida usando el controlador de micras.

Mis preguntas

1- ¿Cuáles son las consideraciones para el sensor actual?

2- ¿Producen un voltaje de CA exactamente proporcional a la forma de onda de la corriente? He visto el video aquí . Creo que la respuesta es sí.

3- ¿Puede recomendar algunos ya que los únicos que encontré son de aquí? 1 , no sé si son confiables o no.

4- es el algoritmo total correcto o hay problemas? Gracias.

    
pregunta Mohamed Osama

1 respuesta

3
  

encuentre el factor de potencia comparando las señales de V e I

Hmmm ...

  

¿El algoritmo total es correcto o hay problemas?

Encontrar el factor de potencia al comparar las formas de onda V e I es realmente problemático. Considere la carga tomada por un dispositivo electrónico típico: -

Esteeseltipodeformadecorrientequetomaunpuenterectificadorcuandoestáconectadoauncondensadorycargadelyacimiento.Cutrrentsolopasacuandoelcondensadorse"recarga" con la carga. El uso de algún tipo de estrategia de medición cruzada cero no funcionará debido a la forma de onda altamente distorsionada.

Si desea medir la potencia, multiplique instantáneamente las muestras v e i y luego el promedio: esto le dará una potencia real en el dispositivo. Pero también es necesario sobredimensionar la frecuencia fundamental de su CA con una buena cantidad para tener en cuenta al menos el noveno armónico. Un dispositivo de medición de potencia medio decente puede muestrear a 1 kHz y muestrear tanto v como i simultáneamente.

  

¿Cuáles son las consideraciones para el sensor actual?

Un transformador de corriente (CT) es bastante normal. Sensores de efecto Hall también. No hay recomendaciones específicas.

  

producen un voltaje de CA exactamente proporcional a la forma de onda de   la actual?

Los CT lo hacen cuando se usan con la resistencia de carga correcta pero, como siempre, los datos en la hoja de datos específica siempre darán una mejor idea.

    
respondido por el Andy aka

Lea otras preguntas en las etiquetas