¿Cuándo el RCD detiene la corriente?

0

La pregunta de mi libro: ¿Hay alguna forma de conectar una bombilla a las conexiones de líneas de fase, neutro y tierra para que el RCD (dispositivo de corriente residual) detenga la corriente?

la respuesta es: sí. Conecta entre cualquier fase y tierra.

Mi pregunta: ¿Por qué RCD no detiene la corriente cuando conectamos la bombilla entre una fase y un neutro?

Gracias

    
pregunta Joe

1 respuesta

3
  

¿Por qué RCD no detiene la corriente cuando conectamos la bombilla entre un   fase y neutral?

Nota: RCD es una frase utilizada en el Reino Unido y GFCI es el equivalente utilizado en Norteamérica

Un RCD (dispositivo de corriente residual) suma internamente las corrientes de fase (en vivo) y neutrales. Debido a que ambas corrientes son normalmente antifásicas y tienen el mismo magnitide, la suma neta es cero. En estas condiciones, el RCD no toma ninguna acción y no desconecta la alimentación.

Si una carga se conecta entre la fase y la tierra, no hay corriente neutra, por lo que la suma neta está lejos de cero y esto dispara la potencia.

    
respondido por el Andy aka

Lea otras preguntas en las etiquetas