Cómo medir el consumo de corriente total en un sistema

0

Recientemente diseñé un sistema basado en placa de soporte de iris toradex . La aplicación simplemente usaba un canal UART para interactuar con otros sistemas. Hay 10 sensores IR digitales que se usan y se conectan con GPIOs. Como son digitales, cuando se activan, dan 3.3v y cuando son bajos, muestran 0v. Sobre la base de estos datos y algoritmos, se envía un dato final a UART y Ethernet. Así que también se usa un puerto UART y Ethernet. Se trata del funcionamiento de la aplicación.

Ahora necesitamos usar UPS que puede darle un respaldo de energía hasta 20-30mins. UPS viene en diferentes clasificaciones como: 1KVA o 3KVA . Tengo pocos problemas para seleccionar la calificación adecuada ya que no tengo muchos conocimientos al respecto. Comencé a buscar y descubrí que, digamos que 1KVA UPS puede contener una carga de 0.8Kw (dado que el factor de potencia es 0.8). Eso significa 800W . Tenemos una fuente de alimentación principal de 220V aquí, por lo que puede proporcionar hasta 3.6A de corriente.

¿Es esta corriente suficiente para el sistema? Busqué mucho y resumí todo el consumo actual en mi sistema:

Toradex    3A ( Datasheets say it can take upto 6A but I will not be using all the components like display, sd cad, hdmi port. So assuming 2A)

Sensors    50mA * 10 = 0.5A

Led, Coupler, Diode  = 0.5A

Si calculo aproximadamente la corriente total, resulta que es 4A-5A , lo que creo que es demasiado alto para este tipo de aplicación. Así que quiero saber cómo exactamente todos calculan la corriente total y luego cómo seleccionar el UPS para proporcionarle una copia de seguridad

    
pregunta S Andrew

1 respuesta

3

La hoja de datos dice que el Toradex necesita 17.5 vatios del riel 5V y 8.25 vatios de un riel 3V3. La potencia total es de alrededor de 30 vatios, incluidas las ineficiencias de una fuente de alimentación de conmutación típica (que tendrá que comprar o diseñar).

Si los sensores funcionan a 5 V (conjetura) y toman un total de 0.5 amperios, eso es otros 2.5 vatios. Si los LED toman el mismo valor (suponiendo una unidad de 5 V y una resistencia limitadora de corriente) que está buscando a una potencia total inferior a 50 vatios.

Su UPS tiene que suministrar esta energía.

Me supera la forma en que obtuviste 800 vatios, pero quizás puedas aclarar esto.

    
respondido por el Andy aka