¿Calcular la precisión de medición del circuito de medición de kelvin de 4 hilos?

0

Forenote: No soy un EE, soy un ingeniero de controles.

Entonces si es necesario medir un valor de resistencia de 240Ω ± 2%. Necesito averiguar qué voltaje y rango de corriente necesitaría medir dentro de 4.8Ω (= 240Ω * 2%, supongo que lo hice bien).

Entonces, por ejemplo (no solo los números reales), si mi voltaje en la línea que se mide es de 9 V y la entrada de voltaje mide 0-10 V ± 1% de la escala completa y mi entrada de corriente mide de 4 a 20 mA ± 1% de la totalidad escala. ¿Cómo calcularía la precisión de mi medición de resistencia?

ETA: Nota al margen Necesito usar un PLC para medir esto.

ETA2: he añadido un diagrama de la

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

    
pregunta TheColonel26

2 respuestas

2
  

Necesito averiguar qué voltaje y rango de corriente necesitaría medir dentro de 4.8Ω (= 240Ω * 2%, supongo que lo hice bien).

dependerá de cómo lo midas.

  

¿Cómo calcularía la precisión de mi medición de resistencia?

De nuevo, eso es una función de cómo lo mides.

Si tiene acceso a resistencias de alta precisión, un enfoque de proporción métrica sería bueno. no requiere una fuente de corriente de alta precisión.

El enfoque métrico de relación más simple sería un adc que tome entradas de referencia diferenciales. Coloque su resistencia de alta precisión en las entradas de voltaje de referencia y estará listo para comenzar.

si tiene que agregar el voltaje a través de su resistencia, desea que su resolución mínima sea como máximo el 2% de la caída de voltaje. Por ejemplo, si su corriente es 1ma, y 4.8R - > 5mv. Con un Vref de 5v a un adc de 10 bits, eso funciona, apenas.

Por lo general, los últimos 2-3 LSB de un anuncio son bastante ruidosos. Entonces, en ese caso, desea que la resolución sea 15mv (= 3 * 5mv) en una resistencia de 4.8ohm. eso menos a una corriente mínima de 15v / 4.8R = 3mv.

Luego, hará el mismo cálculo para asegurarse de que su anuncio no llegue al máximo en el extremo superior de su anuncio. O es posible que necesite cambiar Vref dinámicamente o cambiar a un adc de mayor resolución.

pero el pensamiento básico está ahí.

las preguntas no tienen nada que ver con mediciones a 4 hilos.

    
respondido por el dannyf
1

Supongo que está intentando medir la carga presente en un circuito de control activo (pero inactivo) de 4-20 mA. Necesita medir el voltaje a través de la resistencia y la corriente a través de él. Si desea que el cálculo sea con una precisión específica, entonces necesita dos medidores calibrados, el actual se coloca en línea y el otro mide el voltaje a través de la resistencia.

Si la precisión que necesita es del 2% y utiliza medidores calibrados de nivel profesional en alrededor del 0,5%, simplemente use los valores del medidor (R = V / I, por supuesto). Si utiliza medidores no calibrados, todas las apuestas están desactivadas.

AGREGAR: ya que está utilizando un PLC.

  1. Establezca el PLC en 20 mA
  2. presiona el interruptor 2
  3. Mida el voltaje con un medidor calibrado

R = V / 0.020

La precisión depende de la precisión de la corriente del PLC y de su voltímetro. Esta es efectivamente una medida Kelvin de 4 cables, ya que al colocar el voltímetro directamente en la resistencia de carga, usted mide solo el voltaje a través de la resistencia de carga, eliminando así cualquier caída de tensión del cable.

Si tiene que medir los tres resistores (940 Ohmios), entonces puede ajustar la corriente a 10 mA, entonces solo necesita 9.4 voltios en el bucle de corriente.

    
respondido por el Jack Creasey