Con respecto a la unidad para calentadores

0

Estoy trabajando para una organización privada. Disponemos de un horno de aire caliente para aplicación de curado. Aquí estamos utilizando calentadores de 15kw (1.5kw x 10nos). Mi pregunta es: ¿Debo usar una unidad de frecuencia variable de 15kw para el controlador de temperatura? Bcoz Necesito la lógica PID para mantener la temperatura exacta en el horno. Por favor guíame.

    
pregunta Raju LS

2 respuestas

2

Un VFD no es el dispositivo correcto y podría tener problemas porque la unidad no podría detectar el EMF anterior esperado para una operación sin sensores.

Se utilizan dos estrategias típicas: la proporción del tiempo en que el calentador se apaga y se apaga para diferentes ciclos de trabajo. El período puede ser de unos pocos segundos si se usa la conmutación de estado sólido, hasta unos 20-30 segundos o más si se usa un contactor mecánico.

El segundo método consiste en utilizar un método de control de fase para proporcionar una potencia que varía suavemente, lo que por supuesto requiere la conmutación de semiconductores. Esto es menos deseable debido al calor y al ruido eléctrico causado por los tiristores (generalmente). También es un poco menos deseable desde el punto de vista del control debido a la no linealidad. Si su calefacción es principalmente IR, como los calentadores de tubo halógeno, es posible que deba usar este método porque las variaciones serían demasiado grandes.

El método más sencillo es comprar un controlador de temperatura PID autoajustable y un sensor, y combinarlo con un interruptor de alimentación adecuado, y la mayoría de las aplicaciones industriales utilizan exactamente ese enfoque.

    
respondido por el Spehro Pefhany
1

Un VFD está diseñado para mantener una velocidad dada en un eje, independientemente del par de torsión que se le aplique. No tienes un eje, por lo que no puede medir la velocidad ni el par. Simple entraría en modo de falla.

No necesita un controlador PID . Esto se debe a que la constante de tiempo de su sistema controlado es tan larga que no hay ningún componente D relevante para medir. PI es suficiente. Yo solo puede ser suficiente, también.

Su problema es controlar la temperatura y la transferencia de calor del calentador a su ensamblaje. Dos posibles enfoques

  • control de bucle cerrado: mida continuamente la temperatura en su ensamblaje. Si es una cosa grande y no uniforme que se calienta a diferentes velocidades, mida en diferentes lugares. Use estos valores de temperatura para controlar su calentador.

  • control de bucle abierto: hacer una serie de pruebas. Ya sea con mediciones de temperatura, o simplemente mediciones ok / no ok para diferentes estilos de calefacción. Encuentra las mayores influencias del montaje sobre la calefacción. En las piezas reales, ejecute un programa de calefacción a medida, dependiendo de las variables encontradas durante las pruebas.

¿Qué estás curando? ¿Pintar? ¿Pegamento? ¿Película plástica? En que esta encendido Metal, plástico, madera?

    
respondido por el Janka