Un VFD no es el dispositivo correcto y podría tener problemas porque la unidad no podría detectar el EMF anterior esperado para una operación sin sensores.
Se utilizan dos estrategias típicas: la proporción del tiempo en que el calentador se apaga y se apaga para diferentes ciclos de trabajo. El período puede ser de unos pocos segundos si se usa la conmutación de estado sólido, hasta unos 20-30 segundos o más si se usa un contactor mecánico.
El segundo método consiste en utilizar un método de control de fase para proporcionar una potencia que varía suavemente, lo que por supuesto requiere la conmutación de semiconductores. Esto es menos deseable debido al calor y al ruido eléctrico causado por los tiristores (generalmente). También es un poco menos deseable desde el punto de vista del control debido a la no linealidad. Si su calefacción es principalmente IR, como los calentadores de tubo halógeno, es posible que deba usar este método porque las variaciones serían demasiado grandes.
El método más sencillo es comprar un controlador de temperatura PID autoajustable y un sensor, y combinarlo con un interruptor de alimentación adecuado, y la mayoría de las aplicaciones industriales utilizan exactamente ese enfoque.