Los paneles de fusibles no están aislados, hay una gran cantidad de terminales metálicos (conductores) entre los cables calientes y los retornos y la conexión a tierra en el interior, separados entre 0,5 y 2 pulgadas. Más importante aún, dependiendo de la conexión eléctrica general (dos fases o trifásica), los terminales calientes adyacentes pueden tener 200-300V RMS de voltaje relativo. El amperaje de los cables no importa mucho en este caso.
Ahora, si la caja de fusibles se sumergió en aguas subterráneas, es malo. Las aguas subterráneas pueden tener un alto contenido mineral y, por lo tanto, una alta conductividad. De acuerdo con este artículo general sobre química del agua , las aguas subterráneas pueden tener una conductividad de 50 uS / cm a 50,000 uS / sm. Según la conversión de microSiemens a la resistencia , esta gama de agua condictiva puede proporcionar desde 1k hasta 20 ohmios. de resistencia a distancia terminal de 1cm. Esta es la distancia típica que tenemos en una caja de fusibles.
Por lo tanto, en el mejor de los casos, tenemos una resistencia de 200 V sobre 1 kOhm, que proporciona calor a Joule a 40 vatios, y en el peor de los casos, se puede tener un kW de calor sobre el conductor de agua. Por lo tanto, es bastante factible tener una caldera de agua fuera de la caja de fusibles sumergida.